JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?

<< < (2/3) > >>

Jan Hájek:
Svět se dělí na lidi,co dávali a dávají pozor, když jim někdo něco vysvětluje a na ty co nedávají pozor.
http://elektrika.cz/data/clanky/smp031010/view?searchterm=Uzel
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5960.0.html

Jan Alin:
Citace: Jan Hájek  15.09.2010, 06:46

Svět se dělí na lidi,co dávali a dávají pozor, když jim někdo něco vysvětluje a na ty co nedávají pozor.
http://elektrika.cz/data/clanky/smp031010/view?searchterm=Uzel
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5960.0.html


Přiznám se že nechápu souvislost, je fakt že jsem po ránu ještě nestihl kafe takže mě to dojde časem. Nenašel jsem že by to tam zkoušel někdo měřit? Je jasné že to nefunguje jako svodič přepětí a to ani vzdáleně, možná až v okamžiku průrazu izolace v uzlu  ;). 

Jiří Schwarz:
Jedna malá zkušenost z letošního léta - něco, čím možná proti sobě poštvu odborníky na blesky, přepětí a na ochranu proti nim:
Jedna obec, tam jedna větev rozvodu nn (3x230/400V),  jeden kabel z ústředny s telefonními linkami...
Blesk, pořádná rána, podle svědků do kostelní věže (kde je hromosvod)
Několika lidem přestal fungovat Set Top box, modem nebo PC.
A někde ani na začátku, ani na konci vedení, byl v jednom domečku PC zapojen přes "psa s přepěťovkou" a přívod telefonní linky do modemu byl přes stejného "psa",  kde by měla být taky nějaká přepěťovka. Modem zapnutý, PC ve StandBy a vše OK, vydrželo.
Možná náhoda, možná ta špička nebyla tak "energeticky silná" aby na ni ochrany nestačily a tak to pomohlo...

Jan Hájek:
Citace: Jan Alin  15.09.2010, 07:37

...... možná až v okamžiku průrazu izolace v uzlu  ;). 

A ta bude o kolik kilovoltů vyšší než impulsní odolnost zařízení na konci drátu plus úbytek napětí na jeho délce?

Miroslav Revús:
Citace: Jiří Schwarz  15.09.2010, 09:43

Jedna malá zkušenost z letošního léta - něco, čím možná proti sobě poštvu odborníky na blesky, přepětí a na ochranu proti nim:
Jedna obec, tam jedna větev rozvodu nn (3x230/400V),  jeden kabel z ústředny s telefonními linkami...



Podobnú perličku som stretol aj ja.
Nad dedinou sa zablislo. Nakoľko tam boli telefónne linky vyhotovené závesnými káblami, tak sa do jedného domu dostalo prepätie po tomto kábli.
Zhodou okolností, telefónna prípojka viedla do domu stenou a v súbehu asi 8m so zásuvkovým vývodom.  Domáca pani v okamihu záblesku telefonovala. Bleskový prúd jej trochu popálil ucho a líce. Neskôr jej sčervenala koža.
Nad oknom vybuchla krabica KO68.
Keď som bol požiadaný o "premeranie elektriky" tak som zistil, že izolačné stavy sú primerané veku inštalácie, satelitný prijímač, TV aj počítač, ktoré boli nepretržite pripojené v zásuvkách sú OK.

Čo tým chcem povedať?
Bleskový prúd sa indukoval v tom postihnutom zásuvkovom vývode smerom od konca ku rozvádzaču. Ale v ceste mu stála odbočná krabica KU68. V nej som našiel zmotávané spoje obalené čiernou plátenou izolačkou. Izolačka nevydržala výšku naindukovaného napätia a vyskratovala ho v krabici, ktorá následne vybuchla.
Pretože bola všetka energia prepätia zmarená ešte pred vstupom do rozvodnice, tak žiadny elektrický spotrebič v dome nebol poškodený. Telefón sa však odporučil naveky.

Nemáte niekto v starých zásobách ešte trochu plátenej čiernej izolačky? Celkom dobre sa osvedčila ako prepäťovka triedy "D" (T3)   :D