JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
adavl:
můj případ rekonstrukce chaty , do fasády zapuštěn hromosvod v izolaci a stěna je opláštěná palubkami a ten ?_!? chce revizi nebo změna
Jan Alin:
Citace: Jan Hájek 15.09.2010, 16:15
A ta bude o kolik kilovoltů vyšší než impulsní odolnost zařízení na konci drátu plus úbytek napětí na jeho délce?
Však jsem před vámi citovanou částí také psal "Je jasné že to nefunguje jako svodič přepětí a to ani vzdáleně", chtělo by to nevytrhávat část vět z textu. :(
Fuk Tomáš:
Citace: Jan Alin 14.09.2010, 21:48
Je jasné že by to jako dnešní svodič přepětí nefungovalo ale docela by mě zajímalo jaký vliv toho uzlu by se naměřil seriózním měřením oproti rovné šňůře, smyčka to je a impedanci má.
Jednoduchý uzel (tj. cca 1 závit) je k ničemu, to má vlastní indukčnost menší než rovný drát (stejné délky, jako je obvod té smyčky). Zajímavé to začíná být až u dvou a více závitů.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana