SELV, PELV, FELV Mohl byste někdo polopaticky vysvětlit rozdíly?

<< < (3/3)

Jiří Schwarz:
Ještě příklad z praxe k tomu, co píše pan Fasulis:
máme v provozu několik dobíječů, které se musí posuzovat jako FELV, protože výrobce transformátorů nezaručil potřebné vlastnosti pro SELV nebo PELV. A víte, kde je chyba? Představte si starší transformátor, kostřička z pertinaxu, na bocích několik kulatých nebo oválných otvorů pro vývody vinutí.
A ty oválné otvory jsou příčinou, protože lak je jen základní technologická izolace a vodiče musí být považovány za vodiče neizolované (z hlediska bezpečnosti) a přes ty otvory není splněna dostatečná vzdálenost mezi vinutími.

To, že je něco za trafem, ještě nemusí stačit na to, abychom to mohli považovat za SELV

Radek Paos:
no a jak je to u běžných spínaných zdrojů, třeba meanwell (např. http://www.czech-meanwell.cz/meanwell/eshop/0/3/5/2271-RS-25-12-Meanwell-Spinany-zdroj-uzavreny-25W-12V). SELV? PELV? FELV? Díky.

Jiří Schwarz:
Ale to my nevíme.
To musí vědět výrobce a měl by to uvést v dokumentaci dodávané s výrobkem.
A pokud to neudělá, shazuje tak trochu sám sebe a řadí se mezi nepříliš důvěryhodné...

Radek Paos:
výrobce uvádí soulad s TUV EN60950-1 approved, takže předpokládám správně, že jde o SELV (odvozuji z toho, že PELV je dle EN 60204).