SELV, PELV, FELV Mohl byste někdo polopaticky vysvětlit rozdíly?
Miroslav Bardoděj:
Mohl byste někdo polopaticky vysvětlit rozdíly, atd. (poklona)
Jaroslav Hasala:
SELV je malé elektrické napětí, které není v žádném bodu spojené se zemí. Typický příklad je trafo 230/12V pro halogenové osvětlení.
PELV je malé el. napětí, které je v určitém bodě, nejčastěji u zdroje, spojené se zemí. Typický příklad je ovládání stroje z trafa 400/24V, jeden pól je přizemněn.
FELV je funkční malé napětí, pro nějaký specifický účel.
Josef Nosek:
Doplním pana Hasalu.
SELV a PELV je bezpečné malé napětí, které se získá z bezpečného zdroje nebo transformátoru . To je rozdíl proti FELV, které je také malé napětí, ale nemusí být z bezpečného zdroje.
Georgis Fasulis:
Doplním ještě pana Noska: Prostě FELV neberu z hlediska nebezpečného dotyku jako malé napětí, ale jako normální nízké napětí (např. 230V) se vším všudy, co k tomu patří - tedy opatření proti nebezpečnému dotyku živých i neživých částí platných pro normální nn do 1000V. Nejde totiž jen o zdroj. Nebezpečné napětí můžete do obvodu malého napětí zavléci např. pomocí obyčejných relé - většina pomocných miniaturních relé nemá vzduchovou mezeru mezi sousedicími kontakty takové, aby odpovídaly tzv bezpečnému oddělení. A některé je nemají ani mezi cívkou a výstupními kontakty! Nestačí tedy jen bezpečný zdroj a jsem v klidu. Pozor na to.
Petr Petr:
Zdroje (spínané) pro halogenová světla 12V mají někdy "propojení" obou stran (vstup - výstup)seriovou kombinací několika součástek (úmyslně takto popisuji, poněvadž to je kaskáda velkých (ohmicky) resistorů, nebo někdy i kapacit, či jiných nedefinovateln ých součástek). Neznám účel, možná kvůli statickému náboji.
Je to SELV nebo PELV?
Petr
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana