Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?

<< < (10/12) > >>

IM:
Citace: Kvita Ladislav  30.08.2010, 21:24

Jen tak čistě teoreticky: tím kabelem CYKY 3x1,5 by se nechal připojit i celý elektrický sporák, pokud ho i s kabelem zakopete do velmi vlhké černé země s měrným tepelným odporem 0,4 K.m/W o teplotě max. 10°C.
Zatížitelnost těchto kabelů je 41,5 A. Nechá se tím hezky ušetřit.

Doporučuji vám přejít od teorie k praxi. Potíž je v tom, že málokdo má v kuchyni, kde je el. sporák, velmi vlhkou zeminu. A kdyby ji měl, asi by brzy vyschla. Čili 41,5 A, zatížitelnost možná pro školní příklad, ale studentům by zbytečně mátla hlavu.

Rudolf Šála:
Citace: Kvita Ladislav  30.08.2010, 21:24

Jen tak čistě teoreticky: tím kabelem CYKY 3x1,5 by se nechal připojit i celý elektrický sporák, pokud ho i s kabelem zakopete do velmi vlhké černé země s měrným tepelným odporem 0,4 K.m/W o teplotě max. 10°C.
Zatížitelnost těchto kabelů je 41,5 A. Nechá se tím hezky ušetřit.


Čistě teoreticky když seženu stlačené hélium a budu si s nim chladit CYKY 3x1,5 tak mi na to muže fungovat celý dum.....
Tomu se říká Supravodivost (po dosažení teploty absolutní nuly zanikne odpor kovového vedení,  mezi teplotou a měrným odporem je přímá úměrnost) ale v praxi je pro řadového uživatele asi stejně reálná utopie jako ta vaše hlína a sporák.

Raději bych si takové to akademické debaty nechal být, ať tady nematete laiky.  (dabel)

Marek Lukavský:
Citace: Lubomír Jindra  27.08.2010, 20:27

Kdy vám ten odhad dělali, před 10 lety? Tak to potom ano, v součastnosti je to nesmysl.

Ten odhad/rozpočet je necelé 2 roky starý, jak jsem psal, bylo to bez zásuvek a vypínačů. RD má přízemí a podkroví, půdorys cca 10x8m s tím, že v patře jsou v podstatě jen ložnice, dole 2 místnosti + sociálka, kotelna, tedy žádné megasídlo.

Citace: Lubomír Jindra  27.08.2010, 20:27

Poradím vám, když vy poradíte mě. Chci si koupit osobní auto. Kolik tak dnes může stát? Prosím prosím alespoň nějaký přibližný odhad?


Jen tak z principu, pokud nelze odhad udělat, tak přece nemůžete tvrdit, že to za 50k udělat nelze, já takovou nabídku na svůj domek měl?

Kvita Ladislav:
Omlouvám se za ten svůj nejapný příspěvek se zakopaným sporákem do velmi vlhké černé země, byl to jen pokus o rozvinutí níže citovaných diskuzních příspěvků:
Citace: michal ross  28.08.2010, 07:31

Jen chci rict zasuvky se nechaji tahat 3x1,5.zatizitelnost techto kabelu je 20A.necha se tim hezky usetrit.

Citace: Lukáš Rotrekl  28.08.2010, 20:43

OK. Sichr píše něco o 19,5A, nic jiného se mě nechce hledat. Ale to je jeden kabel samostatný. Co potom se svazkem nad rozvaděčem? Tak zatižitelnost kabelů těžce klesá. Takže co jistím 16A, tahám 2,5. I pokud pominu 33 21 30......

Roman Šafránek:
U takové rekonstrukce domu je rozumné myslet i nějaký ten slaboproud
- rozvody sítě LAN, určitě ne jen tak jak někdo psal výše (router v každém patře) ale hezky všechny kabely natažené do jednoho místa, ideálně v nějaké technologické místnosti, kumbále nebo alespoň na půdě pokud tam není extrémně horko. Zásuvky by měly být přípravené určitě ve všech pokojích alespoň 2 (že tam teď nic neplánujete není podsatné),  je dobré si LAN zásuvku dát i k televizi, není špatný nápad si vytáhnout alepoň husí krk ven třeba kvůli přívodu telefonní linky, kabelovky, optiky
- rozvody TV, SAT - dneska bych doporučoval od každé TV zásuvky samostatný kabel např. na půdu k ant. zesilovači. Takové řešení potom umožní snadno připojit satelit, pokud by jste zásuvky měl smyčkované tak stejně budete mít maximálně tak dvě za sebou a tím pádem je úspora na kabelech minimální...
- alespoň příprava na systém EZS, v exponovaných místnostech - tam kde je vchod, balkón, okno v přízemí, v neobydleném suterénu (poslední dobou se často stává že doma spíte a vykradou vám sklep) přípravit vždy někde v rohu pod stropem kabel pro čidlo (ideálně tak aby potom čidlo nekoukalo přímo do okna, z toho bývají falešné poplachy),  natéhnout se to dá asi obyčejným utp kabelem (vychází dobře cenově),  všechny kabely stáhnout do jednoho místa, jeden kabel můžete většinou prosmyčkovat přes 2-3 čidla (ale záleží na systému EZS....)

Pokud si neuděláte LAN rozvody budete to potom řešit nějakým bezdrátem, prodraží se to, nebude tu fungovat dobře...
Myslete na to, že se mohou změnit dispozice místností. Zrovna teď jsem byl v jednom domě, celkem rozumně nachystané rozvody (cca 6 dvojzásuvek) jenže ve velké místnosti - ložnicopracovn ě se prostě změnila dispozice proti plánu, tam kde měl být pracovní kout jsou postele, tam kde měly být postele je pracovní kout - majitel má u postele dvě počítačové zásuvky a před nočním stolkem mu čouhají husí krky s UTPčky, vymyslet jak je "umravnit" bez sekání... je skoro nemožné, počítač co stojí místo postele se bude připojovat wifinou
Když si neuděláte rozvody pro EZS a jednou ji budete chtít (potom co vás podruhé za měsíc vykradou),  budete používat nejspíše bezdrátová čidla (za 1500 místo 3 stovek za drátové),  odhadem co 2 roky budete měnit hromádku baterií v těch čidlech...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana