Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Illek 28.08.2010, 16:58
Nelze to tvrdit úplně 100%, protože původní ČSN 33 2130 stále platí.
Platí, ale pro stávající instalace. Nové instalace by se už měly provádět podle normy aktuální.
Pavel Stránský 111:
Citace: Štefan Beláň 28.08.2010, 12:08
TO: ross
Ano nechají, ale v rozporu s planými předpisy (viz příloha), a potom se nemůžete divit, že taková instalace neprojde výchozí revizí. >:(
Doporučuji vám všimnout si tabulky 7, kdy nestačí ani 2,5 mm2 a musí být 4,0 mm2.
Místo toho, než příště napíšete něco podobného, si raději napřed něco přečtěte. (norm)
Nemám rád poddimenzovává ní a celkově porušování norem ale
rozhodně se budu snažit vyhnout situaci, kdy bych měl na zásuvky tahat 4,0mm2!! Zajímalo by mě jestli ten kdo vymýšlel tu tabulku, měl někdy dráty v ruce. Smyčkovanou zásuvku a tam 6 drátů o 4,0mm2 to chce um!!
Lukáš Rotrekl:
Citace: michal ross 28.08.2010, 07:31
Jen chci rict zasuvky se nechaji tahat 3x1,5.zatizitelnost techto kabelu je 20A.necha se tim hezky usetrit.
OK. Sichr píše něco o 19,5A, nic jiného se mě nechce hledat. Ale to je jeden kabel samostatný. Co potom se svazkem nad rozvaděčem? Tak zatižitelnost kabelů těžce klesá. Takže co jistím 16A, tahám 2,5. I pokud pominu 33 21 30......
Jirka Š. Svejkovský:
Ani ta úspora není bůhvíco. Sedm kaček na metru vzhledem k riziku následných oprav se nevyplatí.
Zdenek Hejčl:
Tolik 7 Kč? Tady je to 5 Kč....
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana