Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
Lukáš Rotrekl:
Citace: oliver 27.08.2010, 21:12
Pokial vam to bude robit živnostník(firma) bude to drahšie ako keby vám to robil nejaký elektrikar.
Moc pěkně řečeno..... :D
Jirka Š. Svejkovský:
Sakra, teď mě zpucovali kolegové, nepozorně jsem četl. Můj odhad je na byt 2+1 ne na RD. :-[
michal ross:
Jen chci rict zasuvky se nechaji tahat 3x1,5.zatizitelnost techto kabelu je 20A.necha se tim hezky usetrit.
Vít Rotrekl:
pokud vyjde impedance smycky tak neni problem i odjistit 16A jisitčem. Poduk ne, dá se jistit jističem 13A. Ale, třeba zásuvky v kuchyni, pro myčku, pračku atp. bych dával 3x2,5 a 16A jisitč.
Vít Rotrekl:
k původnímu dotazu: pokud na to máte finančně, tak rozohodně bych šel do kompletní rekonstruce. Pokud máte omezený rozpočet, tak co třeba udělat rekonstrukci v jednom podlaží (nebo dvoou) a po čase pokračovat. Rozhodně ale udělat celé podlaží naráz. kombinace hliníku s mědí a ještě navíc dvoudrát s trojdrátem, to je pak lahůdka hledat proč nefunguje jedna zásuvka, nebo světlo