Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?

<< < (2/6) > >>

Jan Větvička:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  30.08.2010, 14:15

ČSN 34 7410-4 předepisuje pro kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovité napětí do 450/750 zkoušku napětím 2000V. Pro instalace v síti 230/400VAC kabel postačí.

Nalezl jsem článek http://elektrika.cz/data/clanky/svmann021010/view, ve kterém se píše, že pokud budou vodiče typu SELV ve společné trubce vedení se silovými, proudovými okruhy, je zkušební napětí izolace 4 kV, dle čl. 521.N9.4.2 ČSN 33 2000-5-52. Zmíněný článek normy si ale myslím pojednává o společném vedení silových obvodů téhož napětí a ne různého napětí. Nicméně čl. 521.N11.10.3 uvádí, že by různé napěťové soustavy při souběhu měly být kladeny do samostatných skupin, oddělených většími mezerami...Je toto jediný podpůrný argument proto, že instalace na stavbě není provedena v souladu s nomami? Má někdo nějaké bližší zkušenosti?

Jan Vykoupil:
Nemůžu si nerýpnout. Co že je to ta napěťová soustava? Která norma tento pojem používá či definuje?

Tomáš Chovanec:
Podľa mňa je to v pohode.

STN 33 2000-5-52

521.6 Elektroinštala čné rúrky a úložné elektroinštala čné kanály
Viac obvodov v jednej elektroinštala čnej rúrke alebo v úložnom elektroinštala čnom kanály sa dovoľuje
iba vtedy, ak sú všetky vodiče izolované na najvyššie použité menovité napätie.

Ak máme v jednom kanále 24V a 230V a izolácia každého vodiča vydrží trvale min. 230V malo by to byť v pohode.

Keby bolo 24V a 3000V to by už v pohode nebolo.

Aleš Dobrovolný:
ČSN 332000-4-41
článek 414.4.1 Obvody SELV PELV musí mí:
- ....
- ochranné oddělení od živých částí obvodů, které nejsou SELV nebo PELV, které je zajištováno dvojitou nebo zesílenou izolací nebo základní izolací a ochranným stíněním, které odpovídá nejvyššímu napětí obvodů

článek 414.4.2 stanovuje další požadavky, pokud nejsou plněny požadavy 414.4.1. Nicméně stačí splnit požadavky 414.4.1

Pokud se díváme na kabely jako na zařízení s dvojitou izolací a máme doklady výrobce, že oba kabely jsou zkoušeny na napětí vyšší, než je nejvyšší napětí použité, neměl by být problém.

Nicméně, nemám v rád takto řešenou kabeláž a pokud je to možné snažím se oddělit jednotlivé napěťové úrovně do extra žlabů (oteplení ve svazku, zátěž lávky, požární hlediska atp.). Ale někdy to prostě nejde.

Jirka Š. Svejkovský:
Ono se tomu říká separace/segregace kabelů. Když totiž bouchne silový kabel, nevezme sebou ten ovládací a vadné zařízení jde vypnout, závadu lze signalizovat.

Vzpomínám na situaci, kdy v rozvodně 22kV bouchla kobka a přehořel ovládací kabel. Obsluha velína pak mohla jenom sledovat, co se děje s transformátore m 1MVA 220/22kV ve zkratu aniž mohla cokoliv udělat (kromě volání o pomoc). Hasiči je pak sundavali z oken. Hořelo pod nima a hořící pertinax není nic moc dýchatelného.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana