Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
Jan Větvička:
Rád bych se poradil jaké jsou podmínky pro souběh napěťových soustav TN-S a PELV. Konkrétně 1N,PE str. 230 V, 50 Hz (TN-S) a 2 str. 24V, 50 Hz - PELV. Základní podmínky pokud si dobře pamatuji jsou:
1) samostatné oddělené vedení nebo
2) dvojitá izolace - zkušební napětí 4 kV. Je to tak správně? Kde to prosím v normách vyčtu (resp. jaké přesné hodnoty platí pro rozvody a jejich uložení). Jedná se o rozvody MaR
Jan Větvička:
Doplňuji fotografii provedení a zjednodušuji dotaz. Je správné vedení soustavy PELV a TN-S v jednom instalačním žlabu z pohledu ČSN 33 2000-4-41? Použity kabely CYKY a JYKY.
Jiří Schwarz:
Kabel CYKY by měl mít atest na 4kV (mám na mysli seriozní výrobce, jsou vyjímky 2,5kV)
Něco o souběhu napájecích rozvodů a rozvodů pro informační technologie byste vyčetl z ČSN EN 50174-2 (ČSN 36 9071)
Jan Větvička:
Citace: Jiří Schwarz 30.08.2010, 13:40
Kabel CYKY by měl mít atest na 4kV (mám na mysli seriozní výrobce, jsou vyjímky 2,5kV)
Něco o souběhu napájecích rozvodů a rozvodů pro informační technologie byste vyčetl z ČSN EN 50174-2 (ČSN 36 9071)
(poklona) za odpověď. Ohledně požadavku na zkušební napětí 4 kV - na stavbě jsou dodány kabely CYKY se zkušebním napětím 2,5 kV a dodavatel argumentuje, že souběh z pohledu oddělení soustav je vyhovující. Potřeboval bych najít oporu v normě, že zkušební napětí má být 4 kV.
Jirka Š. Svejkovský:
ČSN 34 7410-4 předepisuje pro kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovité napětí do 450/750 zkoušku napětím 2000V. Pro instalace v síti 230/400VAC kabel postačí.
Navigace
[0] Index zpráv