Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
Josef Nosek:
Kulatý stůl „JAK NESKLAPNOUT SOLÁRNÍ PAST“
2. 9. 2010 | Michaela Škardová
Prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel dnes sezval zástupce podnikatelů, státní správy a samosprávy (mimo HK ČR se zúčastnili SP ČR, KZPS, ČEZ Distribuce, MPO, SEVEN, ERÚ, SPV), aby společně našli řešení, jak docílit nesklapnutí solární pasti.
Konstatujeme, že zákon o podpoře alternativních zdrojů energie je koncipován velmi špatně a může mít fatální dopady na konkurencescho pnost českých podnikatelů, a tím pádem bude mít i dopad na celé národní hospodářství, včetně občanů. Podnikatelé jsou informacemi o možném dramatickém nárůstu cen energií velmi znepokojeni a označují tento stav za alarmující a naprosto neúnosný. Proto se podnikatelé a ostatní účastníci sešli na pracovním kulatém stole, aby nepříznivý stav pro vývoj hospodářství odvrátili.
Na jednání vzniklo mnoho variant a návrhů, které budou velice rychle diskutovány a projednávány. Varianty jsou z oblasti legislativy, daňové legislativy, technické návrhy a další. Účastníci kulatého stolu se shodli, že vznikne Krizový štáb za účasti – HK ČR, SP ČR, KZPS, ČEZ Distribuce, E-ON Distribuce, ČEPS, ERÚ, MPO, SVSE, SEVEN, PSP ČR a Senátu, který tyto návrhy v co nejkratší době projedná a pokusí se navrhnout řešení jak se ze současné tíživé situace pro podnikatele dostat.
Toto vyšlo ve zpravodaji Hospodářském komory
Miroslav Macek:
Citace: dolacko 07.09.2010, 21:27
P. Macek, mám to teda chápať tak, že vy máte pripojený zdroj k ideálnej sieti? ;D
Uvedomte si že prúdy vyšších harmonických zložiek vznikajúce na nelineárnych prvkoch tečú v sieti rôznymi smermi a to v závislosti od impedancie siete na tom ktorom kmitočte. Aj zdroj má nejakú impedanciu a tá je tiež frekvenčne závislá. Bez určenia smeru toku tej ktorej harm. zložky nemôžete tvrdiť, že ju spôsobuje daný spotrebič, resp. zdroj. Napríklad prúdy 3. a 5 harm. zložky, vznikajúce dnes už takmer v každej domácnosti tečú aj do tohto vášho zdroja.
Napriek tomu čo som tu napísal, som presvedčený, že ak by ste aj nezohľadňoval smer tokov týchto prúdov nemohol ste odmerať na FV zdroji také extrémne hodnoty, ktoré tu od začiatku obhajujete.
Pre ilustráciu prikladám prúdové spektrum na 1MW zdroji, kde ani jedná vyššia harm zložka neprekročila 2% zákl. harmonickej. Samotný zdroj však z týchto zložiek emitoval iba niektoré vyššie zložky tohto spektra.
PS: Myslím, že už nie je o čom s vami diskutovať.
To co zde prezentuje vypadá zatraceně dobře.
Ale příliš to neodpovídá katalogovým listům různých měničů, dostupných na trhu.
To logaritmické měřítko na svislé ose je OK ?
Zajímavé je, že harmonické od čísla 20 výše jsou nulové.
Možná je ta elektrárna již kompenzovaná, pak by to bylo v pořádku, přesně tak, jak uvádíte.
dolacko:
Citace: Miroslav Macek 07.09.2010, 21:51
To co zde prezentuje vypadá zatraceně dobře.
Ale příliš to neodpovídá katalogovým listům různých měničů, dostupných na trhu.
To logaritmické měřítko na svislé ose je OK ?
Zajímavé je, že harmonické od čísla 20 výše jsou nulové.
Možná je ta elektrárna již kompenzovaná, pak by to bylo v pořádku, přesně tak, jak uvádíte.
Nie je to nič mimoriadne. Ani ďalšie zdroje ktoré som meral nedopadli horšie. Žiadna dodatočná kompenzácia (filtrácia) harm. zložiek sa tu neriešila. Namerané parametre som neporovnával z katalógovými údajmi. Ja som posudzoval spätné vplyvy, resp. pripojiteľnosť zdroja pohľadu jeho vplyvu na kvalitu napätia v sieti.
Logaritmické pravítko v FFT grafe je celkom bežná vec, bez neho by ste nevideli namerané hodnoty v tak vysokej dynamike.
Čo ste očakával na vyšších harm. zložkách? Bežne spotrebiče ich nespôsobujú, a až na niektoré výnimky sú takmer nulové.
Najväčšej chyby pri meraní harm. zložiek prúdov FV zdroja sa dopustíte, ak ich budete vyhodnocovať v pomerných hodnotách v %, čo sa taktiež často robí, nakoľko pri veľmi nízkom výkone zdroja skoro ráno a neskoro večer vám budú vychádzať veľmi vysoké hodnoty prúdového skreslenia. Celkové THDi vám môže vybehnúť aj nad 100%. V absolútnych hodnotách sú však tieto prúdy vyšších harm. zložiek veľmi nízke a teda nepodstatné. Nevyhodnocoval ste to náhodou v percentách? Je to najčastejšie chyba, ktorá sa robí pri meraní harm. zložiek.
Len pre informáciu, prezentované meranie bolo realizované špičkovým analyzátorom triedy "A" v súlade s STN EN 6100-4-30 a STN EN 6100-4-7. Nameraným hodnotám môžete skutočne veriť.
Fuk Tomáš:
Citace: Miroslav Macek 07.09.2010, 21:51
Zajímavé je, že harmonické od čísla 20 výše jsou nulové.
To špatně čtete v grafu. Ten říká, že harmonické od čísla 21 jsou menší než 1 A.
dolacko:
Citace: Fuk Tomáš 07.09.2010, 22:32
To špatně čtete v grafu. Ten říká, že harmonické od čísla 21 jsou menší než 1 A.
Doplním: Čo je v tomto prípade menej než 1 promile a je samozrejme zároveň už pod hranicou presnosti merania.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana