Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?

<< < (10/20) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Odkud berete ty odhady?

Miroslav Macek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  03.09.2010, 10:07

Odkud berete ty odhady?

Máte snad ve své instalaci 126kWp správné proudové chrániče typu B nebo oddělovací transformátory ?
Nemáte.
Tak vidíte.

Jirka Š. Svejkovský:
Jsou použity střídače vybavené kontrolou unikajícího proudu (interní proudový chránič). Výrobce zaručuje odpojení střídače při poruše izolace mezi DC a zemí i mezi DC a AC. Vzhledem k použité soustavě IT na straně DC transformátor není vyžadován.

Technické řešení bylo předloženo distributorovi a ten jej schválil. Žádné další požadavky už tedy předkládat nemůže.

Miroslav Macek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  03.09.2010, 10:21

Jsou použity střídače vybavené kontrolou unikajícího proudu (interní proudový chránič). Výrobce zaručuje odpojení střídače při poruše izolace mezi DC a zemí i mezi DC a AC. Vzhledem k použité soustavě IT na straně DC transformátor není vyžadován.

Technické řešení bylo předloženo distributorovi a ten jej schválil. Žádné další požadavky už tedy předkládat nemůže.


OK, máte to provedeno tak, jak se to dnes běžně dělá.
Avšak podle normy ČSN 33 2000-7-712 (712.413.1) to není.

Jirka Š. Svejkovský:
712.413.1.1.1. 2:
...
Proudový chránič typu B ... se nepředepisuje, pokud je měnič pro zařízení PV konstruován tak, že není schopen přenést poruchový proud DC do elektrické instalace.

Střídače jsou vybaveny monitoringem dle DIN VDE0126-1-1 (vypnutí do 80ms při poruše).

Dál je systém vybaven měřícím relé, které při napětí nebo frekvenci mimo meze elektrárnu také odpojí.

Síť distributora je za trafem (dodáváme do sekundáru vlastního trafa).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana