Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
Miroslav Macek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 03.09.2010, 10:54
712.413.1.1.1. 2:
...
Proudový chránič typu B ... se nepředepisuje, pokud je měnič pro zařízení PV konstruován tak, že není schopen přenést poruchový proud DC do elektrické instalace.
Střídače jsou vybaveny monitoringem dle DIN VDE0126-1-1 (vypnutí do 80ms při poruše).
Dál je systém vybaven měřícím relé, které při napětí nebo frekvenci mimo meze elektrárnu také odpojí.
Síť distributora je za trafem (dodáváme do sekundáru vlastního trafa).
Máte střídače splňující DIN VDE0126-1-1, to je skvělé.
V Česku vám zbývá ještě splnit ČSN 33 2000-7-712 ; což znamená použít chránič typu B.
Tento chránič, vyhovující IEC 60755, nemusíte použít ...
"... pokud je měnič pro PV konstruován tak, že není schopen přenést poruchový proud DC do elektrické instalace ... "
To, zda měnič splňuje nebo nesplňuje onu DIN VDE 0126-1-1 však ještě nic neříká o tom, zda měnič je nebo není schopen přenést pouchový proud DC do elektrické instalace - vždyť sám uvádíte vypnutí do 80ms při poruše. To tedy znamená, že zařízení JE schopno převést poruchový proud do instalace po dobu cca 80ms.
Lepší by byl nějaký jiný papír, abyste byl z obliga - certifikát o souladu s DIN VDE0126-1-1 asi není to pravé.
Naštěstí jsou na tom všichni stejně (cca 99%) tak bych se tím příliš nevzrušoval.
dolacko:
Citace: Miroslav Macek 03.09.2010, 08:44
Mezi doloženými a naměřenými harmonickými je určitý rozdíl.
A to je právě ten důvod, proč podle mého názoru cca 99% fotovoltaickýc h výroben nevyhoví obecně závazným připojovacím podmínkám.
Pane Macek, osobne som meral spätné vplyvy u mnohých FV zdrojov od malých pár kW až po niekoľko 1MW FV zdrojov, a môžem vás uistiť, že žiadna z testovaných elektrárni neemitovala do siete výraznejšie prúdy vyšších harmonických zložiek. Z pohľadu kvality napätia väčšina z nich naopak ešte kvalitu napätia vylepšovala. Z pohľadu spätných vplyvov najlepšie dopadli FV zdroje realizované jedným resp. viacerými trojfázovými meničmi. Jeden 1MW FV zdroj realizovaný prostredníctvo m 156 jednofázových meničov mierne zhoršoval symetriu napätia, avšak nebolo to nič dramatické.
dolacko:
Citace: Miloslav Dunda 02.09.2010, 23:55
Taky nemám pravdu, protože to nejsou fotovoltasické elektrárny, ale fotovoltaické výrobny. Tak je správný název.
Neviem ako v Čechách, ale na Slovensku sa má správne používať výraz "Fotovoltický zdroj". Často sa však taktiež nesprávne používa výraz "Fotovoltaický"
Miroslav Macek:
Citace: dolacko 03.09.2010, 18:20
Pane Macek, osobne som meral spätné vplyvy u mnohých FV zdrojov od malých pár kW až po niekoľko 1MW FV zdrojov, a môžem vás uistiť, že žiadna z testovaných elektrárni neemitovala do siete výraznejšie prúdy vyšších harmonických zložiek.
...
Které harmonické jste měřil a s čím jste je porovnával ?
Jirka Š. Svejkovský:
V našem případě to byl analyzátor sítě, který používá ČEZ Distribuce. Typ vám nepovím, nejenom, že to nevím, ale ani mě to nezajímá. Nemám důvod jim nevěřit. Zkuste si pořídit svůj, proveďte měření a pak nás můžete informovat o tom, co jste zjistil.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana