Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?

<< < (2/6) > >>

raj:
Nevidím důvod, proč by musel být hlavní vypínač strojního zařízení jen na pevné stěně rozvaděče. Pokud omotávka dostatečně chrání žíly proti prodření při častém otevírání, je vše v pořádku. To je jediný argument, který mne napadl. Je pravda, že výrobci skříní často nabízejí ve svém sortimentu "hadicový prověs".

Jiří Buben:
Pokud je umístěn hlavní vypínač na dveřích, pak to z pravidla bývá pouze ovládací mechanizmus. Vlastní vypínač je umístěna na montážní desce rozvaděče a je spojen s tímto mechanizmem mechanicky. Toto uspořádání má výhodu a opodstatnění v tom, že jsou v zapnutém stavu dveře blokovány a nelze je otevřít. pokud chci dveře otevřít, pak musím vymnout hlavním vypínačem napájení do rozvaděče stroje a tím v podstatě splňuje konstrukce článek 6.2.2 odstavec b) ČSN 60204-1 ed.2.
Toto je jediný relevantní důvod který si dovedu představit jako argument RT proč odmítá umístění hl. vypínače přímo na dveřích rozvaděče stroje.

Jan Alin:
Citace: Tomáš Zachník  26.07.2010, 18:51

Po revizi na jednom zařízení s takto namontovaným vypínačem mně bylo sděleno, že hlavní vypínač na pracovním stroji lze umístit pouze pevně z boční strany nebo na montážní plech a na dveře pak namontovat pouze zapínací mechanismus.
Ve které normě lze tuto podmínku montáže hlavního vypínače najít?
Revizní technik, který prováděl revizi, nebyl ochoten zdarma sdělit, ve které normě lze tyto údaje nalézt.


V jedné z norem na strojní zařízení mezi 1630 až dnes něco takového opravdu napsaného bylo ale obecně se to nikdy nedodržovalo. Musel bych projít archiv abych to našel. Pokud vám to RT vytkl v revizi musí tam mít normu a článek kterému to odporuje. Pokud vám to odmítl sdělit požadujte zpátky peníze za revizi protože sdělení článku normy k závadě je v ceně revize.  ;)

Štefan Beláň:
Citace: Jiří Buben  27.07.2010, 19:00

Pokud je umístěn hlavní vypínač na dveřích, pak to z pravidla bývá pouze ovládací mechanizmus. Vlastní vypínač je umístěna na montážní desce rozváděče a je spojen s tímto mechanizmem mechanicky. Toto uspořádání má výhodu a opodstatnění v tom, že jsou v zapnutém stavu dveře blokovány a nelze je otevřít. pokud chci dveře otevřít, pak musím vymnout hlavním vypínačem napájení do rozváděče stroje a tím v podstatě splňuje konstrukce článek 6.2.2 odstavec b) ČSN 60204-1 ed.2.
Toto je jediný relevantní důvod který si dovedu představit jako argument RT proč odmítá umístění hl. vypínače přímo na dveřích rozváděče stroje.


To: Buben  (jednicka)

Máte naprostou pravdu. Pro strojní zařízení platí ČSN EN 60204 ed. 2. (norm)
Plně souhlasím s výtkou zmiňovaného revizního technika, že hlavní vypínač nemá co dělat na pohyblivých dveřích rozváděče stroje, a také že otevření dveří má být možné pouze při vypnutí přívodu, jak uvádíte.

tomáš buřival:
Citace: Štefan Beláň  27.07.2010, 22:18

... otevření dveří má být možné pouze při vypnutí přívodu, jak uvádíte.


I v případě, že se dveře rozvaděče otevírají nástrojem?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana