Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
Tomáš Zachník:
Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče a propojen slaněnými vodiči dostatečného průřezu na přístroje v rozvaděči?
Vodiče jsou v místě ohybu chráněny omotávací PVC spirálou proti mechanickému poškození.
Po revizi na jednom zařízení s takto namontovaným vypínačem mně bylo sděleno, že hlavní vypínač na pracovním stroji lze umístit pouze pevně z boční strany nebo na montážní plech a na dveře pak namontovat pouze zapínací mechanismus.
Ve které normě lze tuto podmínku montáže hlavního vypínače najít?
Revizní technik, který prováděl revizi, nebyl ochoten zdarma sdělit, ve které normě lze tyto údaje nalézt.
#105#
Lubomír Jindra:
Citace: Tomáš Zachník 26.07.2010, 18:51
Ve které normě lze tuto podmínku montáže hlavního vypínače najít?
V žádné.
Citace: Tomáš Zachník 26.07.2010, 18:51
Revizní technik, který prováděl revizi, nebyl ochoten zdarma sdělit, ve které normě lze tyto údaje nalézt.
Pokud RT najde nějakou nesrovnalost, měl by odkaz příslušnou ČSN článek... uvádět automaticky a ne za to chtít ještě nějaký bakšiš (fool)
Jiří Schwarz:
Citace: Tomáš Zachník 26.07.2010, 18:51
Revizní technik, který prováděl revizi, nebyl ochoten zdarma sdělit, ve které normě lze tyto údaje nalézt.
Jako revizní technik nemůžu napsat, že se mi něco nelíbí a víc se o tom nebavit.
Pokud do RZ napíšu, že něco nevyhovuje, mělo by z toho být jasné čemu to nevyhovuje - zákon, norma a konkrétní článek, bod,... nebo pokyn výrobce.
František Šohajda:
Citace
Revizní technik, který prováděl revizi, nebyl ochoten zdarma sdělit, ve které normě lze tyto údaje nalézt.
Asi už začíná tržní hospodářství.. .. ;D
Ten nemusí nic za úplatu sdělovat, musí to napsat do RZ /jak píší kolegové/ a dotyčný si najde ten článek v normě!Je to povinnost napsat nesoulad s kterým článkem jaké normy!/zákona,nařízení/
Jirka Š. Svejkovský:
Vyměňte revizního technika.
RT není jenom hlídací pes, měl by, pokud má tu možnost, být i nápomocen radou. Spolupracovat s montážníky. Je to ideální šance, jak si RT zajistí, že ve výsledku bude zařízení nebo instalace podle jeho představ a nebude se handrkovat den před předáním o nějakých předělávkách. Poučení o normě nebo předpisu je samozřejmostí.
Chápu, že často je RT zaměstnancem investora. Pak bych se snažil spojit se s jeho nadřízeným a oficiální cestou vznést dotaz, proč je toto řešení nepřípustné.
Občas to může být i proto, že s tím nemají dobré zkušenosti a prostě to tak nechtějí (pak je otázkou, co jste měli v zadání). Já osobně bych HV do dveří taky necpal, vodičům hrozí mechanické poškození častým ohybem nebo prodření a pokud jsou vodiče většího průřezu, fungují jako Brano - zavírá samo.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana