Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?

<< < (8/13) > >>

Josef Nosek:
Doplním článek ze kterého jsem čerpal odpověď. Kdo má čas a chuť tak si ho přečte.

Jaroslav Ratiborský:
Já osobně bych se vrátil k původní otázce.
Tazateli doporučuji nespojovat svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu.
Spojením svorkovnice PE(N) s tyčovým zemničem může být zavlečeno do sítě přepětí nebo část případného bleskového proudu.

Jan Hájek:
Citace: Jaroslav Ratiborský  28.07.2010, 07:03

Spojením svorkovnice PE(N) s tyčovým zemničem může být zavlečeno do sítě přepětí nebo část případného bleskového proudu.

Zatímco při nepřipojení dojde k neškodnému, nezapalujícímu  přeskoku a pokud v dráze bude člověk tak tak se mu pouze zježí chlupy.
Doufám, že si každý všiml, že to myslím ironicky.

PS: http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka

Jan Alin:
Citace: Jan Hájek  28.07.2010, 07:29

Zatímco při nepřipojení dojde k neškodnému, nezapalujícímu  přeskoku a pokud v dráze bude člověk tak tak se mu pouze zježí chlupy.
Doufám, že si každý všiml, že to myslím ironicky.


Pouze zježí chlupy až na kost.  (surprice)  :D

Tomáš Mužík:
  Mám udělaný nový přívod od ER do bytové rozvodnice na chatě kabelem CYKY4x6 ve výkopu přes zahradu (120m)
ve výkopu hlubokém 80cm je ulozen kabel již zmíněný CYKY 4x6mm, zasypán 5cm písku a nad pískem je nataženo ALFE lano průřezu asi 25mm (od ER bo bytové rozv.). mohu toto lano spojit s PE svorkovnicí v chatě? přičemž sloup distr. je uzeměn 20m od mého ER.