Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?

<< < (4/4)

Jaroslav Hasala:
Pokud není místo v rozvodnici (což je bohužel celkem obvyklý stav),  potom se dá použít např. pojistkový spodek RSP na přístrojovou pojistku (skleněnou). Ten se obvykle ještě někam vejde. 

Jarmil Pinc:
to Jaroslav Hasala: Geniální řešení.  :) Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujet e hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A?

Fuk Tomáš:
Citace: Jarmil Pinc  15.07.2010, 07:17

Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujet e hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A?

Já v takovém případě používám pojistku T3A.