Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
Jaroslav Hasala:
Pokud není místo v rozvodnici (což je bohužel celkem obvyklý stav), potom se dá použít např. pojistkový spodek RSP na přístrojovou pojistku (skleněnou). Ten se obvykle ještě někam vejde.
Jarmil Pinc:
to Jaroslav Hasala: Geniální řešení. :) Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujet e hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A?
Fuk Tomáš:
Citace: Jarmil Pinc 15.07.2010, 07:17
Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujet e hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A?
Já v takovém případě používám pojistku T3A.