Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?

(1/4) > >>

Jarmil Pinc:
Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?

#112#

Vít Rotrekl:
V rajonu společnisti E.ON to možné není. Stykač na ovládání od HDO musí být jištěn jističem B(C)2A/1. Už se m stalo, že mě z E.ONu vrátili revizi, kde jsem měl napsaný na ovládání jistič B 6A/1. A chtěli tam dvouamperový. Je to z toho důvodu že v pijmači HDO jsou relatka s kontaktem 2A a kdy se tam nahodou dostalo vic tak by mohly odejit.

Vít Rotrekl:
Jeste doplnim, jestli je jistic pro bojler napojen za  proudovym chranicem tak to ani nebude fungovat. Teda pokud nemate proudovz chanic pred elektromerem a napajeni pro HDO taktez.

Václav 3:
Nepoužitelné řešení, protože i u PRE nebo ČEZ, kteří povolují jištění  B6A by toto bylo možné použít pro boiler s příkonem 1kW, což mají pouze starší 80 litrové Tatramaty. Připadá mi, že tazatel nemá dostatek místa v rozvaděči a chce to zachránit prapodivným zapojením.

František Šohajda:
Musíte si najít zapojení na netu nebo se poptat u vašeho distributora.. .každý má jiné podmínky pro jištění HDO a stykače..

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana