Není hromosvod na obrázku trošku přehnaný?

<< < (5/5)

Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír  08.07.2010, 21:16

Těžko říci, ta patka nahoře která nese pozednici, není moc daleko od okapu kterým vede bleskový proud. A stojina asi bude přirozený zemnič více než izolované oplechování.

Výpočet bezpečné vzdálenosti:
ki pro LPL II... 0,06
kc (4 svody, dobře propojené 3 m nad zemí)...  0,44 (hodnota z připravované ed. 2)
km... 0,5 (nejhorší případ)
l............. ............ 3m (odhad podle výšky dveří cca 2m)

s= 16 cm.

Vzdálenost mezi horní patkou stojiny a okapem je (zase porovnáním s odhadovanou výškou dveří 2m) cca 75 cm. Tedy s bohatou rezervou (stejně jako mezi špičkou deštníku stojícího člověka a okapem).

Rozmahel Vladimír:
Ty dvě krajní jsou k tomu příčnému okapu blíže. U té středové je to asi těch 75cm.

Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír  09.07.2010, 10:08

Ty dvě krajní jsou k tomu příčnému okapu blíže. U té středové je to asi těch 75cm.

Já myslím, že to je způsobené perspektivou, a že ta vzdálenost je všude stejná. Podle stínu té lampy je vidět sklon dopadajícího světla, a podle stínu vrhaného okrajem střechy se dá odhadnout přesah střechy přes zeď na cca 1m. Ale je možné, že to je o chlup míň, a že tam ta izolační vzdálenost je jen cca 0,5 m tj. trojnásobek bezpečné.