Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?

<< < (3/5) > >>

Pavel Ryšavý:
Citace: Tomáš Cendelín  17.06.2010, 13:48

Stará norma říká spojit vše se vším a nová všechno izolovat

Já nevím co myslíte pod pojmem stará norma
34 1390 řeší ochranu
1. Dostat zařízení do ochraného prostoru
2. Izolovat od hromosvodu (článek 112),  a když to nejde
3. Spojit (článek 113)

62 305 řeší ochranu
1. Dostat zařízení do ochraného prostoru
2. Izolovat od hromosvodu, a když to nejde
3. Spojit

Starší než 34 1390 (z roku 1969),  která by to řešila jinak nemám

Poštulková:
Panelák je z roku 1956.  Rovná střecha, 5 výtahových strojoven a na každé jímač. Připojit, izolovat ??

Pavel Ryšavý:
Děláte výchozí revizi. Tak si vytáhněte projekt, v němi jistě najdete všechny relevantní údaje, čili rozmístění prvků, spočtenu dostatečnou vzdálenost a podobně. . . Postupujte podle něj.

Pokud projekt není utečte od toho, nevím jaký je váš plat a do jaké částky hodláte ručit za něco co jiný dodrbal.

Kamil Novák:
Citace: Poštulková  16.06.2010, 05:53

Mám udělat výchozí revizi internetového zařízení na panelovém domě.

Mohu se zeptat proč?  :-\

Jan Alin:
Citace: Kamil Novák  17.06.2010, 22:23

Mohu se zeptat proč?  :-\


Jako důvod by mělo stačit to že za to dostane zaplaceno  ;). Pokud jako vedlejší efekt této činnosti bude i zlepšení bezpečnosti je to jen vítáno. Je pravdou že by předmětem revize měla být spíš nová instalace která vznikla v souvislosti s montáží antény a ne stávající hromosvod ale na tohle tvrzení je tu málo informací.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana