Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?

<< < (2/3) > >>

Jan Alin:
Citace: Jaroslav Klinský  18.05.2010, 20:53

Tady nejde o nový rozvaděč (alespoň pokud jsem tomu dobře rozuměl),  pouze o přidání jističe a provedení nového propojení - tedy žádná výroba nového rozvaděče.


Nový rozvaděč nevznikl, starý už nemá provedení ve kterém byl schválen a vyroben a původní výrobce za něj po zásahu již neručí, platnost prohlášení o shodě je také sporná. Spíš tady jde o oblast které se normalizace i legislativa zatím obloukem vyhnula.

Břetislav Vyskočil:
Jedná se o panelákové rozvaděče, vrchní díl: svorkovnice,schodišťový automat, zvonky a jiné, prostřední: elměry. A spodní: svorkovnice stoupačky
a bytové jističe( neměřená část). Podle připojovacích podmínek pro osazení zařízení v odběrových místech napojených ze sítí ze dne 16.2.2009 nn je součástí  i schéma připravenosti pro elektroměr. mohu provést montáž připravenosti s tím, že RT nebude mít nějaké výhrady? Nemyslím na kvalitu.

Štefan Beláň:
Citace: Břetislav Vyskočil  18.05.2010, 22:04

Jedná se o panelákové rozvaděče, vrchní díl: svorkovnice,schodišťový automat, zvonky a jiné, prostřední: elměry. A spodní: svorkovnice stoupačky
a bytové jističe( neměřená část). Podle připojovacích podmínek pro osazení zařízení v odběrových místech napojených ze sítí ze dne 16.2.2009 nn je součástí  i schéma připravenosti pro elektroměr. mohu provést montáž připravenosti s tím, že RT nebude mít nějaké výhrady? Nemyslím na kvalitu.


TO: Vyskočil
Pokud se jedná o skříň JOP, kde je vložená vestavná konstrukce VK, tak tam moc místa už není.
V praxi jsem viděl docela dobré řešení, a to osazení nové plastové skříně PER1 vedle skříně JOP. Je to pro montáž mnohem pohodlnějí než zasahovat do chaosu drátu ve skříni JOP. Proti tomuto řešení nemůže nikdo nic namítat. :)

PS: Když nové odběrné místo tak nové . (norm)

Břetislav Vyskočil:
To místo je v přízemí, je tam o byt míň. Rozvaďěč je čistý, přehledný a udržovaný.
Jde mi jen o to, jestli to mohu uskutečnit. ČEZ námitky mít nebude, připravenost bude dle vzoru (průřez/barva/jištění/nálepky i vrubovky).Jen RT,legislativa ?

Jaroslav Klinský:
Tak ještě jednou - pokud je obava z RT - tak se domluvit s konkrétním, který bude provádět revizi a pak by neměl být problém.