Radek Červený:
Na českých stránkách firmy Dehn je ke stažení video, co umí udělat s elektroměrem a následně rozvaděčem, ve kterém je umístěn, bleskový proud  :)
Také slušná šupa.....  o:-)

Jirka Š. Svejkovský:
Ta fotka je dost špatná, ale zdá se mi, že nejvíc ohořelý je prostor okolo přípojnic nad deionem. Možná zkrat a následná devastace rozvaděče.
Stačí špatně navržená zkratová odolnost a malér je na světě. Otázkou zůstává, co bylo příčinou zkratu. Ten nacouvaný náklaďák by vysvětloval to zničení částí, které s rozvaděčem přímo nesouvisí.

Otakar Dosbaba:
Z fotky je dobře vidět, že skříň byla deformována výbuchem - tlakem rozpínajícího se plynu zevnitř. Nejen tvar zohýbaných plechových částí (zejména pravá bočnice, ohnutá o vedlejší pilíř),  ale zejména poměrně nepoškozená el. výzbroj napovídá, že výbuch měl epicentrum zhruba v prostřední části horní poloviny skříně - sběrnice nebyly tlakovou vlnou příliš namáhány a ohnuty. Deion a rovněž ostatní prvky nejeví známky poškození dynamickými účinky zkratových proudů či extrémního přepěťového impulsu. Mírné očouzení zdi poukazuje na přítomnost hořlavého plynu a krátkodobého plamene pomalejšího pohybu (ne tedy "šlehy" od el. výboje.) Nejprve tlaková vlna roztrhla skříň, jejíž vrchní část plechu posloužila k "odstínění" hořícího plynu od stěny, což je právě dobře vidět tvarem očouzené plochy.

Miloslav Dunda:
A nemohl by toto způsobit velký zkratový proud? přijde mi to jako by nad tím jističem doško k třífázovému nebo dvoufázovému zkratu.

František Šohajda:
Jak píší kolegové, velký zkratový proud je tam dost napojených kabelů /5/...podle PEN vodičů
snad 240 mm2..jde to špatně vidět...mohl tam jít celkem velký proud na tolik kabelů ?
Páčka deionu je v prostřední poloze, zkrat.