Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?

<< < (4/16) > >>

Petr Doležal:
A jsme opět u "papírů". Chtělo by to schema skutečného, ověřeného schema rozvodů. Něco jako Přehledové schema přenosu.

František Šohajda:
Citace

Existují tzv. "analyzátory sítě",  přístroje, které sledují vše, co se v síti děje

Půjčí vám je rozvodné závody za nějaký příspěvek... (norm)

Petr Mužík:
Tak jsme včera namontovali 4Q elektroměr, který nám zapůjčila firma, která vyrábí i elektroměry pro Eon (ACE 6000). Fakturační elektroměr je nyní ACE 3000/100. Zjistili jsme, že za 24 hodin provozu kotelny se na ACE 3000/100 - fakturačním - natočilo 70kWh a na 4Q ACE 6000 - 3 kWh .... poslal jsem ho zpět do firmy, kde z něj vytáhnou analýzu a snad budeme chytřejší.
Dle displeje ACE 6000 jsme také zjistili, že pravděpodobně teče proud opačným směrem  ? ... (jsou tam vektorové šipky) ... takže to bude ještě mazec. (ACE 3000/100 počítá všechny průtoky proudu jako plusové, pravděpodobně kvůli přehození přívodů.
Jinak schéma se posílat není potřeba - jednoduše:
hlavní jistič
fakturační elektroměr
jistič pro kotelnu
podružný elektroměr pro kotelnu

- vše fyzicky zkontrolováno. ...

Fuk Tomáš:
Tak to jste měl říct hned, že v kotelně máte generátor, kterým napájíte široké okolí  (eek)

dolacko:
Citace: Petr Mužík  19.05.2010, 15:36

Dle displeje ACE 6000 jsme také zjistili, že pravděpodobně teče proud opačným směrem  ? ... (jsou tam vektorové šipky) ... takže to bude ještě mazec. (ACE 3000/100 počítá všechny průtoky proudu jako plusové, pravděpodobně kvůli přehození přívodů.

Ak vylúčime že prevádzkujete zdroj, ktorý spomína p. Fuk, potom pripadá do úvahy už iba možnosť, že máte kotolňu resp. váš objekt napájaný aj z inej časti siete (možno je to aj čierny odber) a takýmto spôsobom kruhujete sieť.
Niektoré elektromery, aj od Aktarisu naozaj započítavajú obidva smery výkonov do jedného spoločného registra z dôvodu aby sa predišlo manipulácii resp. chybám pri prehodení vývodov.
V tomto prípade však problém nebude mať distribútor ale vy  ;D

A to pritom tvrdíte, že:   
Citace: Petr Mužík  19.05.2010, 15:36

- vše fyzicky zkontrolováno. ...