K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
Lukáš Rotrekl:
Dostal se mě dnes do rukou projekt na hromosvod viz. příloha. Projekt je datovaný 01/2010.
Dále je navýkrese, který nemám možnost naskenovat napsáno: V trubce každého skrytého sovdu budou vedeny dva dráty FeZn 8mm, aby bylo dosaženo požadovaného průřezu 100mm2.
Na základě čeho to je takto navrženo. Jaký to má význam? Více než tento odstavec a výkres v PD není.
Jedná se o bytový dům o celkem cca 75x 15m, se 4 vchody. Jedno přízemní patro technické a 5x obytné patro.
Je navrženo 12svodů, ale to tak že na dvou kratších stranách a po jedné z delších. Zřejmě se projektantka chtěla vyhnou svody podloubí, které je na jedné straně objektu.... No budiž.
Spíš mě zaráží ty zdvojené svody. Co si o tom myslíte?
#105#
Radim Strycharski:
Jestli nevychází z toho, že není u svodů dodržena vzdálenost k hořlavému materiálu.
Lukáš Rotrekl:
Jak říkám, zatím to nerozporuju, jen se mě nějak nepovedlo najít v ČSN 62 305, že pokud nemám dostatečnou vzdálenost od hořlavých povrchů, tak to vyřeším zvětšením průřezu svodu...
Mařík Pavel:
Myslim, ze v pripade horlaveho podkladu, mam na mysli druh fasady, se ma dodrzet odstup 0,1m, o zdvojenych svodech slysim poprve. Spis je zarazejici, ze jednu stranu pani projektantka vynecha, dle tridy LPL je max mezi rozvody 20m.
Jan Hájek:
Pokud se snažím najít smysl v projektu psaném člověkem, který nezná názvosloví a normy (ČSN EN 62305-5 nevyšla a nevyjde), ztrácím pouze čas.
Navíc, pokud ve zprávě někdo na začátku popíše zemnič typu B a na konci vztahuje podmínku na zemnič typu A navíc se špatným označením, svod není totiž zemnič, je otázkou, zda má zpracovatel vůbec potuchu, co to hromosvod vlastně je.
PS: K tomu popisu skrytého svodu, takhle provedený svod by nedržel sám o sobě, natož po úderu blesku. Těch 100mm je zřejmě omyl přeživší v paměti z doby ČSN 34 1390, která tento průřez vyžadovala u náhodných svodů (čl.51,75,).Pokud uvažuje totiž v ČSN EN 62305-3 muselo by se opět jednat buď o záměnu svodu za zemnič, nebo předpokládání toho, že trubka bude lehce hořlavá a tak aby se ušetřilo za méně hořlavou, utratí se x násobek za zdvojený vodič, protože se v normě nedočte k E.5.3.4.3. Skryté svody jsou do detailu řešeny v kapitole 10 KníŠky 2.0 www.kniSka.eu/kniska
Samozřejmě platí poučka: Nedělat, nedělat, nedělat,nedělat, nedělat,nedělat, nedělat,nedělat, nedělat,nedělat, nedělat,nedělat, nedělat,nedělat, nedělat,nedělat, nedělat, vysvětlit , nedělat, nedělat, vysvětlit, nedělat, nedělat, udělat podle Kníšky, ale ještě předtím je zkusit přesvědčit skryté svody nedělat.