K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
Karel_71:
Zdvojené svody ... ČSN 62305-3 odst.5.3.4 ... Není-li možno zajistit dodržení vzdálenosti mezi svodem a hořlavým materiálem, měl by být průřez svodů minimálně 100mm2
Takže místo drátu s průřezem 100mm2 jsou v projektu dva paralelní po 50mm2.
Co se týče rozmístění svodů ...... odst. 5.3.3 ... Svody by měly být rozmístěny po obvodu ve stejných rozestupech.
Měly by být a ne musí být tzn. když to z nějakého důvodu není možné, neodporuje normě je rozmístit třeba jen po třech stranách objektu.
Takto těžko posoudit celý návrh hromosvodu, ale uvedené věci dle mého názoru neodporují normě.