Roman P.:
Jakým průřezem přizemnit rozvaděč RV, který je vzdálen od hlavního rozvaděče více jak 100m cca 130m? V objektu je HOP připojena páskem FeZn 30x4 od základového zemniče. HOP je vzdálena také 130m od rozvaděče RV. Rozvaděč je připojen kabelem 3x1-AYKY 5x120.

#117#

Martin Mlkar:
Já bych doporučil polovinu průřezu ochranného vodiče s přepočtem na Cu. Ovšem nevím zda to má nějaký smysl při stejné vzdálenosti od HOP. A také vzhledem k tomu, že ochranný vodič je již natažen v kabelu AYKY 5x120 ale je pravda, že v ČSN 3-2000-4-41 je to pevně stanoveno bez rozlišení TN-C, TN-S ale nepíše se jakým způsobem.

Elik:
Je to pravda CSN 33 2000-4-41 nestanovuje prurez ani vzdalenost, jak by prizemneni melo byt provedeno.

Miroš Jan:
TO : Elik
Nemáte pravdu. Norma ČSN 33 2000-4-41, ed.2, v příloze NB, v článku NB. 2, uvádí vzdálenosti uzemnění pro sítě TN.
No a průřezy zemničů,(obvyklé minimální rozměry zemničů),  uvádí ČSN 33 2000-5-54,ed.2, tabulka 54.1
Stačí pouze číst.
 :)

Tomáš Chovanec:
RV - to je nejaký vonkajší rozvádzač? Nedá sa v ňom osadiť ďalšia UP a prizemniť napr. zemniacou tyčou?