Jakým průřezem přizemnit rozvaděč, který je vzdálen více jak 100m od jištění?
Martin Mlkar:
Já jsem z toho dotazu tedy pochopil, že se jedná o vnitřní rozvaděč. Tedy v návaznosti na dotaz, že je více jak 100m. Také by mě zajímalo jak to provést když se jedná o vnitřní instalaci.
IM:
Citace: Roman P. 19.04.2010, 15:18
Rozvaděč je připojen kabelem 3x1-AYKY 5x120.
To existuje?
Martin Mlkar:
Citace: Milan Illek 21.04.2010, 17:00
To existuje?
V katalogu nktcables jsem tento kabel našel.
Roman P.:
Jedná se o rozvaděč, který je umístěn v budově. Takže vnitřní instalace. Jestliže norma ČSN 33 2000-4-41 říká, že mám rozvaděč přizemnit ve vnitřním prostoru uzemnit po více jak 100m (v mém případě cca 130m), tak se ptám jakým způsobem resp. jakým průřezem, když HOP je stejně vzdálená jako ten rozvaděč RV? Nemám možnost to přizemnit nikde jinde než přes HOP, rozvaděč se nachází ve 3.NP
Tomáš Chovanec:
No to máte dosť blbé.
To neviem či sa dá nejako inteligentne poriešiť. Možno stiahnúť guľatinu z 3.NP do zeme alebo pripojiť na nejakú cudziu vodivú časť spojenú so zemou. Raz som videl, že takýto problém chlapci vyriešili pripojením na zvod bleskozvodu - to nedoporučujem.
Dajte vedieť ako ste to poriešili.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana