Je korektní při zapojení jednopólového spínače v rozbočovací krabici?

(1/4) > >>

Jan Novak:
<p>Je korektní při zapojení jednopólového spínače v krabici, která slouží zároveň jako krabice rozbočovací, oddělit pracovní a zemnící vodič od fázového vodiče, pouze tento fázový vodič přerušit a připojit na svorky spínače (pracovní a zemnící vodič tudíž zůstane až k žárovce nepřerušen)?</p>

Jaroslav Hasala:
Proč ne, těžko lze něco namítat, instalace bez rozbočných krabic jsou v současné době populární, běžně se provádí.
Pokud bude kabel dobře připraven a v krabici bude pouze přívod a odvod ke svítidlu, je možné kabel odizolovat tak, že vodiče N a PE nebudou přerušené.  
Pro montáž je ovšem jednodušší kabel přerušit a později spojit, např. svorkami WAGO. Jinak je nutné ponechat smyčku dost přesně, aby vodiče nebyly krátké ,  ale ani příliš dlouhé.

Otakar Dosbaba:
A ještě k tomu jze toto řešení pokládat za nepatrně spolehlivější díky absenci dalších spojů. Je to ale pracnější, tak se to běžně dělá tak, jak popisuje pan Hasala.

Jura Krikl:
Pracnější to asi nebude, odpada vam sadrovaní a zapojení odbočne krabice. A ještě několik vyhod:
- při zmněně přístroje vodič N k dispozici (stmívač, PIRčidlo a pod.)
- při poruše se nehleda krabice pod malbou a jen se sunda přístroj bez poškození malby.
- jak bylo napsano: meně spojů, meně poruch.
Trochu nevyhoda jsou stísněne porostory krabice, ale da se to řešit použitím krabic KPR, ktere jsou dostatečně hluboke.

Jaroslav Hasala:
Osobně mám krabice KPR 68 velmi v oblibě, používám je u většiny spínačů, právě z důvodů případné dodatečné montáže různých relé, stmívačů apod.
Není od věci používat tyto krabice i u průběžných zásuvek s vodiči CY 2,5. Osobně sice nemám problém zapojit průběžnou zásuvku i do KU 68, ale vím, že někteří kolegové s tím problém mají.