Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
Miroš Jan:
TO: Hynek Čermák
„Řídící obvody musí být napájeny z transformátoru „
Tak to si dovolím nesouhlasit.
(norm)
Hynek Čermák:
Citace: Miroš Jan 06.04.2010, 20:24
TO: Hynek Čermák
„Řídící obvody musí být napájeny z transformátoru „
Tak to si dovolím nesouhlasit.
(norm)
S čím nesouhlasíte?
Článek 9.1.1. ČSN EN 60204-1 ed.2:
Jsou li řídící obvody napájeny ze střídavého zdroje, musí být pro jejich napájení použity transformátory pro napájení řídících a ovládacích obvodů. Takové........ ..............
Transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motoru a/nebo maximálně dvěma řídícími přístroji. (ale to jsem psal v nějakém příspěvku výše)
Článek je snad jasný. Není o čem diskutovat. ;)
Miroš Jan:
TO: Hynek Čermák
„Jsou li řídící obvody atd.!
Takže já si to vykládám tak, že řídící obvody nemusejí být napájeny z transformátoru, ale lze použít zdroj DC. Nic víc a nic míň.
;)
Jirka Š. Svejkovský:
Puntičkáři (mn. č.).
Je-li napájení z DC zdroje a jde o baterky, trafo tam asi těžko dostanete.
Je-li zdroj DC napětí například spínaný zdroj 400VAC/24VDC, tak se naopak bez trafa dost těžko obejdete (nachází se uvnitř zdroje). Možná by to šlo i bez něj, ale jak zajistíte galvanické oddělení ovládaček ....?
Jan Alin:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.04.2010, 21:42
Možná by to šlo i bez něj, ale jak zajistíte galvanické oddělení ovládaček ....?
Nezajistí, prostě bude kostřit. ;)
Mě jednou vypekl stroj který měl ovl.cívky na 380V. Spínání bylo provedeno dvoupólově. Je fakt že mě mohl dělat dědu ale byl plně funkční když sem pochopil jak je napájeno ovládání. ;D