Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
Jan Bocek:
Citace: Radim Strycharski 19.04.2018, 14:10
Nenapadá mě žádný důvod, proč by měl být meziobvod uzemněn. :-\
V některých dokumentacích není meziobvod uzemněný. V některých je v dokumentaci uzemněný, ale ve skutečnosti to tak není. Projektový inženýr mi naznačil, že uzemnění meziobvodu je v rozporu s EMC. Proto se ptám na zkušenosti. V normách není popsaný způsob řešení trafo 400/230 + další trafo 230/230 V. Pokud meziobvod není uzemněný, tak se tváří první trafo jako oddělovací....
Citace: Jirka Š. Svejkovský 19.04.2018, 14:28
Meziobvod může (pokud je jištěn dvojpólově), ale koncový odzemnili taky.
Nejspíš se jim to tlouklo s přizemněním vstupů na PLC. Asi neznají funkční uzemnění (FE).
Také si myslím, že je problém z "bezšumovou zemí, funkční zemi" prostě FE. Analogové vstupy se vždy zapojovaly na samostatnou sběrnici TE (FE), která se propojila jediným vodičem přes svorku XE na PE. Je to podobné jak v nf technice, kdy vzniká brum, anebo ve VF technice, kdy to celé kmitá. Ale ČSN EN 60204-1 ed.2 to řeší v čl. 8.2, 8.3 a názorně na obr. 2
Odzemněním přejít na sít IT je nutno splnit řadu podmínek, které jsou uvedeny v 8.2.1 a 6.3.3 . Vzniká nebezpečný stav v důsledku zemního spojení, porušení článku 9.4.3.
Opatřením přízemnění ovládání a je jedno zdá AC nebo DC, snížíme riziko na minimum v případě poruchy ( 9.4.2)
Odzemněním zvýšíme riziko poruchy na maximum.
To je ta krásná práce RT na strojním zařízení. Najdete nesoulad s normou, uvedete to jako závadu. Ale musíte také znát a zdůvodnit proč je to PON - protokol o neshodě a musíte najít řešení. Často po revizích dostávám objednávku na nacenění k odstranění závad. A pokud dostanu objednávku, tak musím sehnat lidí, kteří to opravdu odstraní.
Tak nějak to funguje v lepších firmách. Audity bezpečnosti je nutí k odstraňování závad.
Věřím, že se ozve Martin i Hynek
Jiří Schwarz:
Citace: Radim Strycharski 19.04.2018, 14:10
Nenapadá mě žádný důvod, proč by měl být meziobvod uzemněn. :-\
Můžeme setkat s tím, že je nějaký obvod uzemněn (přímo nebo přes nějakou impedanci) kvůli tomu, aby se rozvod nedostal na nedefinovateln ý potenciál díky nějakým indukovaným špičkám,...
To je někdy důležité aby správně fungovaly ochrany proti přepětí
IM:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.04.2010, 18:07
To se nazývá ovládací obvody.
Není to tak kategorické. Viz #9.
Jan Bocek:
Citace: Jiří Schwarz 20.04.2018, 08:00
Můžeme setkat s tím, že je nějaký obvod uzemněn (přímo nebo přes nějakou impedanci) kvůli tomu, aby se rozvod nedostal na nedefinovateln ý potenciál díky nějakým indukovaným špičkám,...
To je někdy důležité aby správně fungovaly ochrany proti přepětí
Myslíš, že je někde odkaz v normách pro EMC v řadě norem 5500 ?
Jan Bocek:
Citace: Hynek Čermák 04.04.2010, 10:35
ČSN EN 60204-1 ed.2 čl.9.4.3.
( ochrana proti vniku chybné funkce v důsledku zemních spojení, přerušení napětí nebo stráty spojitosti ochranného obvodu) ;)
Blíže viz následující články uvedené ČSN. :)
Citace: Jirka Š. Svejkovský 19.04.2018, 14:28
Meziobvod může (pokud je jištěn dvojpólově), ale koncový odzemnili taky.
Nejspíš se jim to tlouklo s přizemněním vstupů na PLC. Asi neznají funkční uzemnění (FE).
Pro zemnění analogových obvodů, vytvoření bez šumové země a zásady montáže slouží dobrá příručka Siemens
Příručka pro projektování, montáž a instalaci
Ve většině případech za oddělovacím trafem 400/230 V vznikne další sít TN, kterou je nutné na nejištěné straně uzemnit. Jinak vznikne sít IT se všemi důsledky.....
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana