Jak správně připojit kostru rozvaděče?

(1/3) > >>

Kamil Novák:
Na obrázku (focení z mobilu+špatné osvětlení=omlouvám se za nízkou kvalitu) je ochranná přípojnice, přichycená 2 šroubky k plechové kostře rozvaděče.
Žádný ochranný vodič není nikde na kostru připojen, takže její spojení je zajištěno pouze těmito dvěma upevňovacími šroubky (bez jakýchkoli podložek, z neznámého materiálu a nezjištěného průřezu.)
Hned vedle zbytečně zahálí závit s označením země.  :-\
Rozvaděč samozřejmě nemá typový štítek, ale pachatel je znám.  >:D

Mohli by mi přítomní výrobci rozvaděčů prozradit jaká ustanovení norem 60439-X jsou tímto způsobem porušena?  (norm)

#112#

Dunda Miloslav:
Nevím co jsem udělal blbě, ale nejde mi se přihlásit řádně. Co se týká toho připojení, tak mně to také zajímá. Je to rozvaděč Moeller a běžně je kostra takto připojená, šroubem přes přípojnici. Sólo drátem na kostru jsem to připojené ještě neviděl.

Miloslav Dunda:
Konečně se mi povedlo přihlásit, asi jsem dělal někde v hesle překlep.

ppeyrak:
Technik z Moelleru mi do telefonu tvrdil, že to mají typově zkoušeno, ale černé na bílém jsem to nikde nenašel.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: ppeyrak  27.03.2010, 19:46

Technik z Moelleru mi do telefonu tvrdil, že to mají typově zkoušeno, ale černé na bílém jsem to nikde nenašel.

Teď jste vyslovil totální nesmysl. Víte to?