Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?

<< < (9/15) > >>

Jan Hájek:
Citace: Lubomír Jindra  10.03.2010, 16:24

Otázka číslo 6:
Kdo za mě udělá domácí úkol?
 :D

(doh) (jednicka)

Mlkar.martin:
Mrzí mě, že mě nechcete odpovědět s myšlenkou toho, že je to domácí úkol  :'(. Chci vás ujistit, že to tak rozhodně není. Já jsem nenašel jednoznačené odpovědi na mé otázky v normě proto se ptám vás odborníků.

Petr Doležal:
Hlavně v tom betonu nemíchejte kari síť s vodičem FeZn.

Mlkar.martin:
Citace: Petr Doležal  10.03.2010, 20:22

Hlavně v tom betonu nemíchejte kari síť s vodičem FeZn.


Jaký je k tomu důvod ? Co by mělo být tedy použito?

Petr Doležal:
Po delší době stejně dojde o odplavení zinku (beton je elektrolyt),  případné sváry se špatně dělají a nepozinkovaný materiál je lacinější.  Pokud beton bude hutněný, bez vzduchových bublin, tak to železo ochrání. Pro přechod železo-FeZn na povrchu betonu existují průchodky