Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?

<< < (4/15) > >>

Mlkar.martin:
Přidávám další pdf náčrtek skeletu budovy. Stále mě nenapadá proč je to vytaženo ven. Že by třeba pan Hájek věděl?

Jan Hájek:
Vývod v této výšce, se typicky realizuje nad hydroizolací, hladinou spodní vody.
Pokud se nejedná o omyl, mohlo by se jednat i o ekonomické důvody. Pokud se používají některé speciální  průchodky izolací (ne ty levné DEHN, např. průchodka 5 bar ),  jedná se až desetitisícové položky.
Mohlo by se jednat i o vývod pro napojení svodu, ale izolovaný hromosvod by na takto realizované budově nebyl obvyklý (i když zrovna teď takovéto provedení řeším).

Mlkar.martin:
Svody jsou realizovány skrz železobetonový skelet, po vnějšku budovy žádné svody nejsou. Dráty, které projdou skrz základ ven jsou napojeny pouze zpět na svislé vedení v železobetonu.

Rozmahel Vladimír:
Myslím si, že už to tady bylo řečeno. Železo v betonu podlahy nad izolací je suché a nemá valný význam jako zemnič. Je to výztuha betonu a pokud je toto spojeno se svody v konstrukci objektu, které mají vést bleskový proud musí být náboj, který se tam vyskytne, sveden do zemniče přes izolaci přes dostatečný počet spojů. Jinak to ani nejde.

Mlkar.martin:
Citace: Rozmahel Vladimír  09.03.2010, 16:07

Myslím si, že už to tady bylo řečeno. Železo v betonu podlahy nad izolací je suché a nemá valný význam jako zemnič. Je to výztuha betonu a pokud je toto spojeno se svody v konstrukci objektu, které mají vést bleskový proud musí být náboj, který se tam vyskytne, sveden do zemniče přes izolaci přes dostatečný počet spojů. Jinak to ani nejde.

Naprosto s Vámi souhlasím, ale proč je ten drát vytažen ven a neprojde rovnou skrz izolaci do železobetonu? Proč ho tahat ven a pak zpět dovnitř?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana