Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Jaroslav Hasala:
Nejsem si vědom, že některé RZ zakazovaly rozdělení PEN za elektroměrem. Výjímka CY6 pro PEN platí podle mého soudu pouze pro neměřené části.
Kabelem CYKY 5Cx 6 určitě nikdo nic nezkazí.
František Bernard:
Dovoluji si přidat svou poznámku. Jelikož z elektroměru odcházejí pouze čtyři vodiče, je kabel 5Cx6 zbytečný a stačí 4Bx6. Rozdělíme-li však PEN ještě někde za elektroměrem, potom již musíme vést 5Cx6. Neříkejme, že to nejde. Jaký by potom měla smysl změna Z1, která do elektroměru povolí průřez 6 mm2 a z něj pouze 10 mm2?
Georgis Fasulis:
Nesmějte se mi, ale já tu změnu nemám!! Co tam je napsáno? Moh by mi to někdo jen stručně říct? (poklona) . Myslel jsem, že pro mě je TN-C o průřezu 4x6 tabu. A že to mohou mít pouze přípojky (po elektroměr).
Radko Mrva:
546.2.N7
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN (ochranný i střední), když průřez vodičů k/od elektroměru je shodný a ≥ 6mm
Vodič PEN se rozdělí v nejbližším vhodném místě (bytová rozvodnice)
Jiří Fuksa:
Připojovací podmínky EON