Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?

<< < (3/6) > >>

Štefan Beláň:
TO: Jonáš
Naučte se lépe číst normy. Článek 546.2.N7 je, jak uvádíte, článkem jako jiný, ale jasně vymezuje, pro jakou část instalace je platný, a za jakých podmínek.

Radim Strycharski:
Jsou případy, kdy potřebujete mít v bytové rozvodnici TN-C. Například když se v paneláku pouze vyměňují světelné rozvody po vypínače, od nich ke světlům se nechává původní vedení. PEN vodič k bytové rozvodnici 6mm2 je zcela v pořádku, když jsou i fázové 6mm2 i u odbočky k elektroměru.

Josef Nosek:
Nechci tady citovat uvedenou změnu Z1/2000 normy ČSN 33 2000-5-54. Kdo ji má ať si to přečtě. Já to chápu tak jak jsem to napsal. Nesouhlasím s p.Beláněm. Nevidím v tom žádné nebezpečí pokud 4x6 půjde do bytu, tam se rozdělí na TN-C-S a uzemní na HOP.
Některé elektroměrové rozvaděče nemají výstupní svorky, vývod vede z elektroměru. Tam  nelze rozdělit PEN. Myslím tím rozvaděče které mají výrobní štítek.

Josef Nosek:
Ještě to upřesním. Samozřejmě že je lepší přívod 5 tivodičový, čím dříve to rozdělíme tím lepší. Ideální by to bylo na vstupu do budovy, ale kvůli elektroměru to rozdělujeme až za elektroměrem.

Štefan Beláň:
Ano pane Nosek,
uvádíte další podmínku, která v normě není, ale logicky vyplývá ze všeobecných znalostí norem. Ta Vaše doplňující poznámka je, cituji:...tam se rozdělí na TN-C-S a uzemní na HOP.
To je už ale jiné řešení, než je uvedeno v ČSN 33 2000-5-54.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana