Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?

<< < (5/6) > >>

Jiří Fuksa:
Připojovací podmínky EON
Průřezy vodičů

František Bernard:
Pro pana Fasulise. Máte-li fax, mohu vám změnu Z1 zaslat, dáte-li mě jeho číslo.

František Bernard:
Malý doplněk. V podnikové normě PRE a.s. na straně 4/39 se pod bodem 12 píše: všechny vodiče sloužící k propojení měřících a ovládacích zařízení musí být z vodičů Cu s jednožilovým pevným jádrem (tuhý vodič).
Pod bodem 13 je uvedeno: ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 sec průřez odboček k elektroměrům volí s ohlewden na očekávané zatížení avšak nesmí být menší než 6 mm2 Cu a větší než 25 mm2. Průřez a materiál odboček musí být shodný s průřezem a materiálem vedení od elektroměru k přístrojové rozvodnici. Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N je možno provést výhradně v měřené části instalace.
Tato a jiné podnikové normy jsou k dispozici na adrese www.pre.cz.

Georgis Fasulis:
Pane Bernarde,  (poklona)  za nabídku, ale už mi zaslal uvedenou změnu včera pan Beláň, za což mu i zde ještě jednou  (poklona) . :-)

Jaroslav Svárovský:
Ja to dělám takto k elektroměru 4B a uz za elektromerem 5c

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana