Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
Miroš Jan:
Já usuzuji na přepnutí odboček na trafu. (plc)
dolac:
Niečo mi tu nesedí. 280V by ste odbočkou na distr. trafe asi nedvihol. Na vn strane sa napätie reguluje už väčšinou automatikami, takže je pomerne stabilné. Ak sú všetky fázové napätia 279V, musí byť združené napätie minimálne 483V. Vy ste však nameral iba 440V, ako je to možné? Čím ste to odmeral? Bol to True RMS merací prístroj?
Petr Doležal:
Mě něco napadlo, ale je to tak nepravděpodobn é, že se mi tomu nechce věřit. Pomineme-li naměřený nesoulad mezi fázovým a sdruženým napětím, vzniklý možná přepsáním či uspěchaným přehlédnutím, teoretická možnost je následující:
Převod distribučního trafa je 22/0,42 kV. Fázové napětí pak 242V.
Trafo vvn/vn v trafostanici má v každém směru (dolu i nahoru) 8 regulačních odboček po 2%, přepínatelných za plného provozu. Při selhání automatik regulace a přepěťových modulů v dalších ochranách potom 242*(100+8*2)/100=280V
Ale jak píše kolega Dolac, nepravděpodobn é, muselo by selhat všechno, pokud ovšem nešlo o lidský zásah, síť by musela být odlehčena a vzrůst napětí by se musel projevit ve velké oblasti a fabrika by musela být blízko té trafačky. Jen mě zarazila ta matematická shoda.
dolac:
Spomenul som si na jednú starú tému a teraz ma napadla jedná situácia, ktorú si viem tak trochu predstaviť.
Čo by spôsobil jednofázový skrat vn linky na sekundár trafa? Vzniklo by tzv. zemné spojenie, ktoré je na vn linkách bežné a nejaký čas tak môže vn linka fungovať fungovať. Dispečer má o tom informáciu a ak zemné spojenie trvá dlhšie, malo by sa to riešiť. To by vysvetľovalo tých 40 minút. Do zeme trafa by tiekol kapacitný prúd vn linky povedzme takých cca 20A. Potenciál PEN by mohol stúpnuť voči zemi možno o nejakých 30 až 40V. Združené napätia by sa nemuseli veľmi zmeniť. Fázové napätia voči PEN by však nemali výrazne vzrasť. Stúplo by iba napätie voči zemi. Nemeral ste náhodou fázové napätia voči zemi a nie voči PEN? To by vysvetľovalo aj to prečo ste nameral fázové 279V a združené iba 440V.
dolac:
To Doležal: Doposiaľ som sa nestretol, aby zlyhala automatika a napätie vybehlo na maximum. Asi to je nejako ošetrené, že možno v prípade poruchy zbehne skôr dole. Skôr sme mali problémy, že pri častých zmenách záťaže najmä v dôsledku trakcie sa pri každej lokomotíve, ktorá sa rozbehovala do kopca, každú chvíľu behala automatika s odbočkou raz hore raz dole, tak sa automatika jednoducho vypla a dispečer menil odbočky manuálne podľa napätia.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana