Hospoda
« kdy: 02.03.2006, 20:55 »

Chlapi kutilove se pohadali v hospode.
Otazka zni:  
kdyz je v panelovem byte privod 3 faze ,cili cerne draty a 1 zelenozlutej jaka je to ochrana zemnenim, nebo nulovanim.
Jak se to da proste laicky rozeznat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.03.2006, 21:11 »

Je to ochrana nulováním podle ČSN 34 1010, čl.72, 73. Rozeznat se to dá podle toho, že u třífázového přívodu máte 4 dráty a u jednofázového 2 dráty a to i v zásuvkách a ve světlech. Fázové vodiče jsou černé, nebo hnědé, Ochranný a zároveň pracovní nulový vodič je ve starší instalaci paneláků zelený. Rozdíl mezi n ulováním a samočinným odpojením od zdroje, podle ČSN 33 2000-4-41 (termín pro novou soustavu s třemi, resp. pěti vodičei, černý, modrý, zeleno/žlutý)je ve vypínacím čase a vypínacím proudů pojistek a jističů v případě poruchy. Soustava s ochranou zemněním se v normální bytové elektroinstala ci již téměř nevyskytuje - mimo některých lokalit na Moravě. Tam však musí být doplněna proudových chráničem, protože základní ochrana zemněním nevypne pojistky a jističe o vyšší proudové hodnotě, resp. není dost snadné udělat uzemnění s tak malým zemním přechodovým odporem, aby mohl vzniknout dostatečně velký zkratový proud, který by předřazenou pojistku vypnout.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #2 kdy: 02.03.2006, 21:50 »

Takze je li takto udelanej privod 3 faze a 1 zelenozlutej muzu ten zelenozlutej rozdelit na 2 mustky na zelenozlutej a modrej?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2006, 22:08 »

V podstatě můžete a k čemu je chcete rozdělit a kde?


Obvykle se k rozdělení přistupuje když přidáváte nový obvod třeba nový přívod pro pračku, troubu atp.,  který se již provede "po novu" 3 vodiči černý nebo hnědý, modrý a zelžlutý. Rozdělení je vhodné realizovat v bytovém rozvaděči právě přidáním modrého můstku vedle stávajícího zelžlutého. nebo pokud se dělá celková rekonstrukce bytu přívod zůstane se společným pracovním a ochraným vodičem zelžlutým t.zv. PEN a dále jednotlivé obvody v bytě se již provedou se samostatným vodičem modrým N "pracovní nula" (po ní se vrací proud od spotřebiče do elektrárny) a samostatným ochraným vodičem zelžlutým PE. Samozřejmě ještě bude v kabelu vodič fázový L černý nebo hnědý.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2006, 22:16 »

<p>V panelových domech je takřka výhradně použitá ochrana samočinným odpojením od zdroje (nulováním),  síť TN-C. </p>
<p>Celkem jednoduše se tá poznat podle zapojení zásuvek 230V, do zásuvek jsou připojeny dva vodiče, <font color="#0000ff">fáze (L)</font> černý nebo hnědý vodič na levou zdířku zásuvky (při pohledu zepředu do zásuvky, kolík nahoře) a <font color="#0000ff">nulovací vodič (PEN)</font> ,  zeleno/žlutý nebo zelený, ten je připojen nejdříve na kolík (PE) a potom na pravou zdířku zásuvky (N). U smyčkovaných zásuvek jsou potom čtyři vodiče.</p>
<p>Co se týká rozdělení PEN na PE a N, toto je v zásadě možné, více informací najdete ve starších diskuzích. </p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

« Odpověď #5 kdy: 02.03.2006, 22:24 »

Jde o rozdeleni v bytovem rozvadeci z duvodu nove instalace zasuvkovych obvodu.Aby to bylo vedeno jiz 3 zilove.V podstate se jedna o nove jadro a kuchyn.Byl by tam proudovy chranic. Na 1 vetvi by byly svetla 10A z jadra na druhe zasuvky 16A  a na 3 pracka 16A .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.