Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody?
Pavel Mikyna:
"stejný problém jsem řešil v našem RD. vzdálenost zásobníku TUV od kuchyně 22m 1/2" trubkou. teplota TUV 70-90°C "
TUV 70 °C je příliš vysoká a vznikají zbytečné ztráty nehledě na to, že TUV nesmí přesáhnou 60 °C - nebezpečí opaření.
Vím že se tím často řeší nízký obsah bojleru, ale přibližovat se k teplotám 90 °C je už skutečný hazard.
Martin H.:
Citace: Pavel Mikyna 08.01.2010, 05:35
nebezpečí opaření. Vím že se tím často řeší nízký obsah bojleru, ale přibližovat se k teplotám 90 °C je už skutečný hazard.
Popálenina vznikne skôr, ako stihnete odtiahnuť ruku ! Ak je dôvod na 70-90 °C v bojleri, do kohútikov by mala ísť voda cez termostatický zmiešavač. Tak je to štandardne zapojené v každej bežnej sústave so solárnými článkami.
Pre elektrika.cz: vysoká teplota = prepätie, termostatický zmiešavač = zvodič o:-)
filip vesely:
již mám zakoupen nový boiler 120l s teplovodním výměníkem, který nahradí stávající 80l bez výměníku. půjde líp a přesněji regulovat a věřím, že vněm už teplá voda docházet nebude. rekonstrukce byla naplánována na konec září. v půlce prosince topenáři dodali rozpočet s omluvou (děláme školu v ostravě, koncem ledna se dostaneme k vám, však zatím topíte, ne?)
snad to do léta bude. pak provedu pečlivá měření a uvedu výsledky a energetickou bilanci.