Musí se ukládat protipožární kabel v plechové liště?
xyx:
Řeší nějaká norma uložení protipožárních kabelů od UPS?
Jedná se o čtyř podlažní dům a v každým patře je tlačítko pro spuštění odstávání při hoření.Protipo žární kabel k těmto tlačítkám vede po schodišti v plastových lištách.
Revizák nechce tuto instalaci schválit,jelikož tvrdí, že vedení musí být v lištách plechových. Má pravdu?
#105#
Lubomír Jindra:
Nejde ani tak o ty kabely ale o hořlavé materiály v únikových cestách.
Námět ke začátku studia třeba zde:
http://hasici-pristroje-shop.cz/info_horlave_latky_v_unikovych_cestach.php
xyx:
Ale v tomto případě není na schodišti žádný nábytek ani nic jiného co by mohlo hořet. A navíc plastová plastová lišta podle mě nehoří ::)
XL:
A co máte v projektu? PBZ musí obvykle zůstat v provozu i po nějakou dobu při požáru. Pokud např. použíjete nějaký požárně odolný kabel a přichytíte ho plastovými příchytkami, které se v teple roztečou, kabel pak není uchycen a může se poškodit, stejně jako se na podhledy na uníkových cestách nepoužívají plastové hmoždinky, aby podhled nespadl někomu na hlavu, nebo se nad dveřmí nepoužije na izolaci EPS, ale nějaká minerální vata atd.... Podívejte se do projektu nebo kontaktujte projektanta... ..u
Otakar Dosbaba:
Hm, zase jsme psali na stejno, ale mazat už to nebudu.
To xyz: Co je to "protipožární" kabel? Vím, že se tomu tak říká, ale zde je třeba uvádět přesnější terminologii. Jsou standardní instalační kabely, které mají oheň retardující vlastnosti, jsou kabely s bezhalogenovou izolací, které v případě požáru nevytvářejí jedovaté zplodiny pro únikové cesty a shromaždiště. A jsou také kabely, se zachováním funkčnosti v případě požáru (typ. od 30 po 180 minut), které zároveň mohou vykazovat vlastnosti předchozí, bezhalogenové skupiny. Posledně jmenované však ohni odolávají za určitých podmínek, především s ohledem na vnější mechanické namáhání. Během požáru sice pracovní izolace zkeramizuje a ke zkratu nedojde, jenomže ve chvíli, kdy do trasy zasáhne těžší padající předmět, případně dojde k tepelné destrukci kabelového žlabu, nejčastěji selháním funkce upevňovacích komponent, je velmi pravděpodobné, že kabel svoji funkci plnit přestane. Takže ono to tak úplně jednoduché není, o komplexní metodě realiazece ohniodolných tras a vedení je potřeba nastudovat obsáhlejší literatuturu včetně katalogů současných prvků a technologií.
Pokud tedy vede Vámi zmiňovaný kabel samostatně, asi si nedovedu představit kovovou lištu 20x20, v které tento kabel bude uložen. Jestli je v okolí mnoho jiných předmětů (např. PVC na podlaze, svazky CYKY kabelů plastových žlabech apod, asi je v tomto případě zbytečné bazírovat na prohřešku další malé PVC lišty. Důležité je v tomto případě posoudit právě způsob instalace ohniodolného kabelu s ohledem na jeho opravdovou funkčnost během situace, pro kterou zde byl instalován. Z tohoto pohledu však běžná plastová lišta, připevněná šrouby v plastových hmoždinkách, vyhovovat velmi pravděpodobně nebude.