Musí se ukládat protipožární kabel v plechové liště?
Aleš Dobrovolný:
Kabel s požární odolností může být:
- kabel oheň nešířící tj. nemusí být za požáru funkční, v okamžiku, kdy pomine působení ohně samovolně uhasne obvyklé označení je R
- kabel za požáru funkční tj. kabel musí být po určitou dobu plně funkční, například 90 minut, obvyklé označení takového kabelu je V
Dalším hlediskem je aplikace dalších norem stanovujících požárně technických vlastností kabelů (korozivita splodin hoření, tvorba dýmu atd.)
Pokud se jedná o kabel s požadovanou funkčností za požáru je třeba si uvědomit, že i kabelová konstrukce musí odolávat požáru po určenou dobu. A to řeší projekt, který použije komponenty a řešení, které mají ověřenou funkčnost v době požáru.
Docela se obávám, že to plastová lišta nebude.