Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
František Leopold:
Ve starém bytovém domě rekonstruujeme elektroinstala ci a vyskytl se problém s propojením HOP a bleskosvodu. Zemní odpor svodu je 18 Ohm. Je bezpečné připojit v této situaci HOP na bleskosvod? Bojím se toho, aby v případě úderu blesku nesjel výboj místo bleskosvodem do HOP a dále do vodiče PEN v RIS. Nedovedu si představit, jakou paseku by to v domě udělalo. Modernizovat uzemnění bleskosvodu se nebude, není to v projektu, a bohužel na to ani nejsou peníze. :-\
#117#
Radim Strycharski:
Zemní odpor 18 ohmů není zase až tak velký. Je to "ohmický" odpor měřený malým proudem o nízké frekvenci. Při úderu blesku bude zemní odpor úplně jiný (podstatně menší). Blesk bude mít větší snahu sjet do země než po vodiči PEN napájecí sítě, který je bůhvíjak dlouhý a bude tak představovat pro blesk větší impedanci než blízké uzemnění. Jak známo, z každým metrem vedení vzniká úbytek napětí v řádech stovek voltů až kV. I z tohoto důvodu je vhodné spojovat elektroinstala ci s hromosvodem blízko země, aby byl dosažen pokud možno stejný potenciál. Spojením zamezíte případnému přeskoku, doporučoval bych ho provést.
Miroslav Macek:
U starého domu pravděpodobně HOP nebyla, proto je třeba dobře rozmyslet, co se na ni připojí, aby výsledek nezpůsobil více škody než užitku.
Asi by to chtělo znát více podrobností - to co je zde uvedeno je k rozhodnutí málo (předpokládám, že dotaz není míněn tak, že se má připojit svod hromosvodu nejdříve na HOP a až potom na zemnič).
Fuk Tomáš:
Citace: František Leopold 16.12.2009, 19:23
Ve starém bytovém domě rekonstruujeme elektroinstala ci a vyskytl se problém s propojením HOP a bleskosvodu. Zemní odpor svodu je 18 Ohm. Je bezpečné připojit v této situaci HOP na bleskosvod? Bojím se toho, aby v případě úderu blesku nesjel výboj místo bleskosvodem do HOP a dále do vodiče PEN v RIS. Nedovedu si představit, jakou paseku by to v domě udělalo. Modernizovat uzemnění bleskosvodu se nebude, není to v projektu, a bohužel na to ani nejsou peníze. :-\
Opravdu by to chtělo uvést více podrobností, takto lze uvést jen obecnější doporučení.
Pokud by bylo možné hromosvod považovat za izolovaný (třeba by to šlo a nemuselo by to být až tak drahé?), pak nespojovat.
Pravděpodobně tomu ale tak není - a tedy při nespojení s HOP hrozí, že někde výboj přeskočí. Jakou paseku by to udělalo v takovém případě, si představit dovedete?
Spočítejte si potřebné izolační vzdálenosti ve stávajícím nespojeném stavu (nezapomeňte připočíst cca 100kA x cca 10 ohm = 1.000.000 V úbytek napětí na zemniči) a prozkoumejte, co je v dosahu výboje a jaké potenciální škody takový výboj může udělat.
Pak si to porovnejte se situací, kdy provedete spojení s HOP (tzn. nebudete připočítávat těch 1000000V). Ovšem je třeba říci také B: totiž že tím spojením si skutečně do HOP zavedete část bleskového proudu, a abyste se proti tomu ochránili, je třeba na všech sítích vstupujících do objektu provést pospojení (příp. svodiče blesk. proudu). Viz též diskuse o pospojení komínové vložky!
Pak se obyvatelé domu dostanou do situace vlaštovky sedící na drátech vn - sice budou na vysokém potenciálu, ale bezpeční. Bez této ochrany je pouhé spojení HOP s hromosvodem totéž jako z bláta do louže.
IM:
Otázka je podle mě trochu zavádějící. Určitě nepřipojovat hromosvod či bleskosvod na HOP, ale na zemnící síť či základový zemnič. HOP připojit taktéž na základový zemnič. Ono to není úplně totéž.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana