Pomůže mi elektrocentrála napájení teplovodního čerpadla?
Ancer UPS, s.r.o.:
Tvar sinusoidy je schodovitý, stejně jako u UPS line-interactive.
Rozdíl mezi sdrojem NZ UNI a měničem je v tom, že měnič má jiný průběh "schodů", než tyto zdroje. Měnič pak vyvolává vrčení a zahřívání čerpadla, případně se čerpadlo netočí vůbec.
cepela@ancer.cz
Fuk Tomáš:
Trochu se ztrácím v tom, jak používáte technické termíny.
Citace: Ancer UPS, s.r.o. 27.03.2008, 15:07
Tvar sinusoidy je schodovitý, stejně jako u UPS line-interactive.
S termínem line-interactive jsem se poprvé setkal u APC ca před 15 lety, a tehdy to znamenalo, že v případě odchylky síťového napětí >10% se tam přepnulo vinutí trafa a jelo se dál. Až při odchylce nad 20% se nahodil střídač a odpojila se síť. S tvarem výstupního napětí ze střídače to nemělo nic společného.
Citace: Ancer UPS, s.r.o. 27.03.2008, 15:07
Rozdíl mezi sdrojem NZ UNI a měničem je v tom, že měnič má jiný průběh "schodů", než tyto zdroje.
Mám tomu rozumět tak, že NZ UNI neobsahuje střídač (měnič)?
Ale abychom byli konstruktivní - nějaký oscilogram by nebyl? Nebo alespoň údaj, z kolika stupňů se skládá jedna perioda výstupního napětí? Ptám se proto, že jsem si už jednou naběhl na takto povšechné informace a nerad bych to zopakoval.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana