Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?

<< < (2/4) > >>

Miloš Ralbovský:
Práve som si uvedomil, aký je rozdiel medzi teóriou a praxou. Veď spočítaný príkon je 30kW a hl. istič len 24,7A. Ako to, že to ešte drží? Asi mám príliš dobre rozdelené prúdové zaťaženie  :D, ale aj tak je to na hrane. A štve ma, že len nedávno bola spravená celková elektrorekonšt rukcia a toto si dodávateľ prác nespočítal? Asi to budem reklamovať  :-\.

Martin Šedivý:
Pokud není z vaší strany nějaký šum v A a W, tak při 30kW výkonu vychází proud na cca 44A, tj. koef. soudobosti cca 0,5, což je docela málo. Pokud máte odjištěn elměr 24,7A a rozsah měření do 40A, tak je to OK. Pokud byste potřeboval navyšovat A přes 40A, pak bude potřebná výměna elměru, pojistek a jističe. Předpokládám, že současné provedení instalace je správné, při navyšování A je nutno zkontrolovat, zda je vedení dostatečně dimenzované.

Miloš Ralbovský:
Ide o starší rodinný dom, kde bola jediná "skrinka" a v nej el.mer, hl.vypínač, HDO, dva stykače na akumulačky, jeden 6A istič na svetlo a jeden 16A na zásuvky. A vlastne ešte jeden 3f nadomácu vodáreň. Samozrejme všetko v hline. Tak som si pozval profikov, spravili komplet rekonštrukciu a pridali rozvádzač. Medzi elektromernou skrinkou a rozvádzačom je CYKY 5x4, takže čo sa týky vnútorných rozvodov by to malo byť v poriadku. Prívod k elmeru je AYKY 4x6, ale poistkové puzdro je len na 35A, takže bude treba fakticky aj hl.istič, aj merák aj poistky. Dik.

Oliver Mička:
Prívod k elmeru je AYKY 4x6, ale poistkové puzdro je len na 35A ?

Prívod k elmeru máte len 4x6 ? Ak budete navyšovat hodnotu hl.ističa bude to na hrane únosnosti tohoto kábla.  ??

Miloš Ralbovský:
To áno, ale snáď je to problém rozvodných závodov. Veď po elmer je to ich majetok. Predpokladám, že ho vymenia. O.i. nemal by byť hlavný prívod AYKY 4x16?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana