Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
Oliver Mička:
Citace: Miloš Ralbovský 15.11.2009, 22:20
To áno, ale snáď je to problém rozvodných závodov. Veď po elmer je to ich majetok. Predpokladám, že ho vymenia. O.i. nemal by byť hlavný prívod AYKY 4x16?
no mal ale po novom ,už som sa viac krát stretol s tím že hlavný prívod do elmeru bol AYKY 4x6 ba aj 4x4 ... volakedy to bolo asi jedno a robilo sa to len podla hodnoty hl.poistiek
Zdenek Hejčl:
Vedení jim patří po elektroměr? U nás jen na přívodní svorky pojistkové skříně HDS, ostatní je na majiteli nemovitosti... .
Kamil Novák:
Citace: Zdenek Hejčl 15.11.2009, 23:16
Vedení jim patří po elektroměr? U nás jen na přívodní svorky pojistkové skříně HDS, ostatní je na majiteli nemovitosti... .
Jen pro upřesnění - Posledním prvkem el. zařízení ve vlastnictví distributora a tedy hranicí vlastnictví jsou pojistkové spodky v rozpojovací jistící skříni.
Miroš Jan:
TO : Miloš Ralbovský
Přívod k el. měru AYKY 4x6 ?
Co takhle nejmenší průřez vodiče PEN AL 16mm2, CU 10mm2 (norm)
Miloš Ralbovský:
To Miroš:
Je to pôvodný prívodný kábel z nástrešáku v chráničke cez poistky do elmeru. S tým hýbané nebolo. Asi toto pri prerábke elektroinštalá cie nikto neriešil a predpokladal, že prívod je taký, aký má byť.