Už máte nastudovanou novou ČSN 33 2130 ed. 2?

(1/4) > >>

Štefan Beláň:
Jaký je minimální průřez vodiče od elektroměru do bytu v bytovém domě a kolika fázový může (musí) být  podle nové ČSN 33 2130 ed. 2?  :-\ (norm)



#105#

Pavel Horský:
Já bych to viděl tak, že vedení od elektroměru do bytu srovnávají s parametry odbočky k elektroměrům a jak píší v článku 7.4.4.....odbo čky do bytů se provádějí zásadně třífázové.
Průřezy se pak stanoví dle tabulek minimálních průřezů v příloze D stejně tak jako vedení pro odbočky k elektroměrům. Naházeli to všechno do jednoho pytle. To zase bude opravných příloh a za to chtějí pánové platit. Hrůza!

Radim Strycharski:
Chápu to tak, že průřez od elektroměru stejný jako u odbočky k elektroměru (dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2, příloha D je jen informativní),  přičemž odbočka musí být trojfázová, ale vedení od elektroměru už ne.

Rozmahel Vladimír:
Obecně 1f. odbočka k elektroměru pouze do soudobosti 5,5kW.
Do bytů / bytové domy /vždy 3f.
Pro vedení od elměru do bytu platí čl.7.5.1. Platí obdoba čl.7.4.4.,  tzn. do bytu vždy 3f.
Pro byty stupně elektrizace A ,B  HDV  4x16 Al   4x10Cu
od HDV do bytu A,B   A - Al16   Cu6
                                 B - Al16    Cu10
platí do 15m délky a 1% úbytku napětí.

Štefan Beláň:
No, těch sporných bodů je v nové ČSN 33 2130 ed. 2 víc. :(
Například v příloze D je nadpis nad tabulkou ....vedení od HDV k elektroměru, ale v tabulce je uvedeno "Odbočka od elektroměru" (jakým asi směrem?). >:(

Co se mi ale zamlouvá, že pro jištění 16A jsou uvedeny průřezy vedení pouze Cu 2,5 mm2 a již se neobjevuje 1,5 mm2, a také, že jsou uvedeny průřezy a délky vedení z hlediska úbytku napětí - viz tabulka 7.  (norm)