Už máte nastudovanou novou ČSN 33 2130 ed. 2?
Jagiello:
A jak se vám zamlouvá obnovená česká specialita - umývací prostor. Omezený výběr svítidel z trvanlivého izolantu, s ochranným košem, nárazuvzdorným krytem. Proč nemůžeme použít pěkná svítidla jako v cizině?
Radim Strycharski:
Citace: Jagiello 30.10.2009, 09:10
A jak se vám zamlouvá obnovená česká specialita - umývací prostor. Omezený výběr svítidel z trvanlivého izolantu, s ochranným košem, nárazuvzdorným krytem. Proč nemůžeme použít pěkná svítidla jako v cizině?
Na pracovištích, v restauracích, v hotelech, v lázních, prostě všude na veřejnosti je to docela legitimní požadavek. Výrobce pěkného svítidla si ho může nechat otestovat ve zkušebně pro umývací prostor a pak ho určit pro montáž i do umývacího prostoru.
V domácnostech obvykle uživatel reaguje na závadu prohlášením, že je opatrný a že si bude vždycky dávat pozor a tím to hasne. Při výchozí revizi tam obvykle ještě žádné svítidlo není.
Zajímavý je text v čl. 7.4.6 "vodiče byly jištěny proti přetížení a zkratu jističem před měřícím zařízením (elektroměrem)", který je převzatý ze staré normy. Docela by mě zajímalo, jak se to dá jistit proti zkratu.
Potom v tabulce 7 jsou úbytky napětí ve voltech, ale autor asi myslel procenta.
Radim Strycharski:
Taky je docela matoucí článek 7.6.17. Prevenci proti požáru chráničem 300 mA vyžaduje ČSN 33 2000-4-482 jen pro prostory pro skladování a zpracování hořlavých hmot a ne pro stavby konstruované z hořlavých hmot. Tam jsou jen velmi obecná doporučení. Ach jo (zle)