Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?

<< < (2/4) > >>

Karel Sukenik:
Stykač je nový toto je vyloučeno .Ale díky

Petr Doležal:
A jen na okraj: Není ta cívka na 24V AC ? Bývá tam pár závitů nakrátko, které mají bránit drnčení a při napájení DC mohou způsobovat zpožděný odpad.

Karel Sukenik:
Citace: Petr Doležal  24.10.2009, 18:15

A jen na okraj: Není ta cívka na 24V AC ? Bývá tam pár závitů nakrátko, které mají bránit drnčení a při napájení DC mohou způsobovat zpožděný odpad.


100 % cívka na 24 V DC domnívám se že cívka AC by na DC těžko dobře spínala

František Šohajda:
Pokud je stykač nový, podívejte se na data od výrobce....par ametry....může být i vadná série...
špatné plechy /zaměněné plechy/,  které drží magnetizaci  o milisekundy déle..!!Také se to stalo....?

Karel Sukenik:
Citace: František Šohajda  24.10.2009, 18:55

Pokud je stykač nový, podívejte se na data od výrobce....par ametry....může být i vadná série...
špatné plechy /zaměněné plechy/,  které drží magnetizaci  o milisekundy déle..!!Také se to stalo....?

Stykače jsou dva ,jedná se o ovládání dvou motorů,myslím že stykače s cívkou na ss proud nemají plechy,ale jádro tudíž zde bych nehledal chybu

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana