Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
Petr Bohusik:
Petr Bohušík, Schneider Electric CZ, s.r.o.
, uveďte přesný typ stykače a způsob zapojení (a připojení).
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Bohusik 26.10.2009, 14:57
Petr Bohušík, Schneider Electric CZ, s.r.o.
, uveďte přesný typ stykače a způsob zapojení (a připojení).
Tak takto si představuji přístup firem, které nemají značku CE jenom z povinnosti a na ozdobu. Pane Bohušík, pozdravujete v Písku :) (jednicka)
Karel Sukenik:
Citace: Petr Bohusik 26.10.2009, 14:57
Petr Bohušík, Schneider Electric CZ, s.r.o.
..., uveďte přesný typ stykače a způsob zapojení (a připojení).
(poklona) za zájem stykače se nakonec ukázalo, že jsou v pořádku chyba je v ovladací elektronice neodpoji po dokonceni procesu ovladací obvod stykacu.
Budu to muset resit relatkem v poslednim kroku spina el.magneticky ventil po tomtokroku bych potreboval prerusit na kratko přivod na civky stykacu domnivam se ze byslo pouzit rele CRM.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana