Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?

<< < (4/4)

Petr Bohusik:
Petr Bohušík, Schneider Electric CZ, s.r.o.
,  uveďte přesný typ stykače a způsob zapojení (a připojení).

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Bohusik  26.10.2009, 14:57

Petr Bohušík, Schneider Electric CZ, s.r.o.
,  uveďte přesný typ stykače a způsob zapojení (a připojení).

Tak takto si představuji přístup firem, které nemají značku CE jenom z povinnosti a na ozdobu. Pane Bohušík, pozdravujete v Písku :) (jednicka)

Karel Sukenik:
Citace: Petr Bohusik  26.10.2009, 14:57

Petr Bohušík, Schneider Electric CZ, s.r.o.
...,  uveďte přesný typ stykače a způsob zapojení (a připojení).


 (poklona)  za zájem stykače se nakonec ukázalo, že jsou v pořádku chyba je v ovladací elektronice neodpoji po dokonceni procesu ovladací obvod stykacu.
Budu to muset resit relatkem v poslednim kroku spina el.magneticky ventil po tomtokroku bych potreboval prerusit na kratko přivod na civky stykacu domnivam se ze byslo pouzit rele CRM.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana