Může být svodič přepětí v neměřené části?
Edmund Pantůček:
Podmínky pro montáž svodiče v neměřené části jsou zřetelné - energetika nepovolí žádný unikající proud coby "neměřený odběr". Proto je možné použít pouze jiskřiště vzduchové, s příslušnými charakteristik ami zhášení následného proudu a omezování napětí při přímém úderu blesku.
Ochrany "otevřená" už patří mezi starší konstrukce. Dnes je standardem ochran Typu 1 řízené jiskřiště se zbytkovým napětím pod 1,5 kV.
Zkuste navštívit https://eshop.phoenixcontact.cz/ a zadat FLT-CP-PLUS-3C-350 do vyhledávače
Co se vzdálenosti týká, opravdu více než 10 metrů kabelu znamená ztrátu ochrany - každý metr kabelu může při úderu blesku způsobit impulz napětí až 1 kV.