Může být svodič přepětí v neměřené části?
Miroš Jan:
Nemáte někdo zkušenost s montáží svodiče přepětí ve stávající elektroinstala ci, před elektroměrem‚ čili v neměřené části?
#105# Sem to opravil (norm)
Miloslav Dunda:
Pane Miroš, zeptejte se na ČEZu, už to připouštějí. Jenomže za jakých podmínek mohu zjistit až zítra. (Jedná se snad pouze o nějaký konkrétní typ (varistor nebo jiskřiště) né o konkrétního výrobce. Zjistím zítra a pokud nezapomenu napíšu.
dolac:
Niekedy sa distribútor bránil používaniu prepäťových ochrán v nemeranej časti. Dnes to už pripúšťa aj náš distribútor. Hlavne ak je to opodstatnené.
Jan Hájek:
Instalaci před elektroměrem řeší PNE 33 000-5, její požadavky bezezbytku plní svodiče DEHN + SÖHNE otestované v skříňkách DCK, ELPLAST a Esta. Tady na portálu má dobré zkušenosti Radek Červený.
Radek Červený:
Přepošlu vyjádření E.ONu. Při splnění požadavků jejich PN s tím nebývá problém.
From: Infomail - E.ON [mailto:info@eon.cz]
Sent: Friday, October 16, 2009 9:36 AM
To: 'elektrocerv@c-box.cz'
Subject: 7FW: 7FW: Žádost o vyjádření, OP 5150104525
Vážený pane Červený,
předáváme vám informace od našeho technika:
Ano souhlasím s umístěním a níže popsaným technickým řešením.
Před elektroměrem lze použít pouze svodiče přepětí typu T1, které obsahují jiskřiště nebo sériové řazené jiskřiště a varistor. Nelze osazovat svodiče varistorové nebo paralelně řazené jiskřiště a varistor.
Martin Felbinger, tel. na ústřednu 545 141 111
S pozdravem
Andrea Maláčová
Středisko služeb zákazníkům
E.ON Česká republika, s.r.o.
E.ON Zákaznická linka 840 111 333
info@eon.cz
www.eon.cz
Nepřehlédněte:
Příspěvek 500 Kč za nákup úsporného spotřebiče
Sleva 5 a 10 % na nákup tepelné techniky
Sleva 10 % na nákup elektrického nářadí s lithium-iontovou aku baterií
Vše o úsporách energie a alternativních zdrojích
From: Radek Červený [mailto:elektrocerv@c-box.cz]
Sent: Tuesday, October 13, 2009 10:35 AM
To: Infomail - E.ON
Subject: Žádost o vyjádření
,
na základě naší telef. dohody vám zasílám v příloze žádost o vyjádření k umístění svodiče přepětí. Zároveň vás žádám o sdělení druhu rozvodné sítě u odběrného místa.
Adresa odb. místa: Brno
Výrobní číslo elektroměru:
Odběratel: Soukromá střední odborná škola
IČO odběratele:
Na stávajícím přívodu do hlavního elektroměrovéh o rozvaděče umístěného v průjezdu budovy plánujeme osadit typovou skříň Esta Ivančice SPO A1/NVP1P RAL7035 (RV1/2) osazená svodičem přepětí DEHNventil DV M TNC255 stupně B+C. Tato skříň bude samostatná pouze pro svodič přepětí a je plombovatelná.
Prosím o Vaše vyjádření.
V případě potřeby mě prosím kontaktujte.
Předem vám (poklona) .
S přáním krásného dne
Radek Červený
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana